$ U2 i+ y8 H8 v) W据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
- B5 b( Z/ ?% N' [平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!
% I' z' q m+ [/ Y2 a6 ~6 Y这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!! Z3 m% \9 C; u
: C, ^+ J1 H2 f& ~: {5 [! o
9 c' z/ ?6 i7 C5 t( _ C关于呼吸阀:: W. \2 v8 b: F3 S9 x9 d) y' b2 p' S
; ]! [7 P, v/ `% [% D
装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:7 k7 R5 I4 j" E' f9 N3 k: j, s
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。
5 e. ^6 D6 C/ \# C; K& T/ j |