& g5 Y: p& Y& K) D
据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。/ L5 b0 `2 H' o( j. L& e
平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!. J3 Q k. t5 I: W
这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!
/ F$ Z7 _4 g% l( h+ }7 `7 K8 y2 `8 k# |
8 Z/ p% b, \9 d+ \/ O% B
关于呼吸阀:
$ F* j- q, c3 U' ?- r
% }$ v0 A8 |8 ^" n装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:: {- ^$ u% a- W9 o9 `6 \
手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。" o; ~- [; P3 K R0 `
|