B2 G1 Y- B5 y/ d据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
! \$ u g3 q% T" P! l8 d- n% C; M平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!) g7 s! l3 h$ m# K0 g u/ O
这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!
4 B) F$ _8 h# u' z3 |! ?8 u" f8 F3 a" g$ l, B" m
4 `2 g6 [% o) x3 r
关于呼吸阀:
' u8 n$ h8 z- {1 u) \+ ?
" B# e, w7 |7 x& t( b, N& A装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:
+ }. [$ m6 Q: W8 m5 y" q手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。1 X$ i j# P. N: H3 \' S
|