' [9 n* v/ r* f4 O; b) ^. h据说是现场处理事故的专家目前给出的事故原因。
, z4 J6 Y: t. S5 o& Y& V平底槽共有三道保护:一是紧急放空阀(调节阀),二是呼吸阀,三是爆破片!; ?9 ~8 T( {# D
这次事故是:第一道联锁手动关了,第二道呼吸阀不知是谁家的,不会跳(下面有说明)。第三道 ,根本就没有!- F }4 ]$ b% R! i! {- ~
/ {0 F7 w7 d- t9 V$ O
6 F; O7 X+ p8 U# w+ c关于呼吸阀:
; `2 w3 {4 v1 M) A4 W
' t2 g! D2 C+ ~- R
装保护柱的目的是:阀门没有受压时,阀杆阀瓣与膜片是个柔性系统,运输途中阀瓣与阀座会产生碰撞。如果安装后不拿出保护柱,这个呼吸阀就不会跳了!我每次到现场,均要到槽子顶上去检查,方法是:
: Y, X' ~' O, R手伸进去,将阀杆往上抬,看看能不能动,有多高行程。如果贮槽已投用,将三通阀全开或全关,则有一个呼吸阀可以操作。( @$ k( I: m% G: }1 }. Z1 Y
|