空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 丽莎大酒店

[工业泵] 液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

  [复制链接]
发表于 2011-9-16 17:14:05 | 显示全部楼层
是内压缩还是后备泵,说的不清楚
发表于 2011-9-25 15:00:01 | 显示全部楼层
首先确定是不是安全阀的整定值是否有误,再检查安全阀的导管与母管之间有没有足够的距离,并不要保温。要明白一个道理低温液体不能与阀芯接触,低温液体冷量传到弹簧金属热胀冷缩,安全阀弹簧预紧力变小,安全阀起跳。因此要保证导管内有液体汽化的气体,气体在这里起到隔热作用。如果安全阀起跳后用热水或低压蒸汽吹化外部冰霜,一般来说是很有效的。另液氮泵提转束加压速度慢一点。
发表于 2012-6-4 10:19:51 | 显示全部楼层
定期打开出口管路上的排气阀,如果还是跳那么出口安全阀有问题值得怀疑!
发表于 2018-7-2 17:30:48 | 显示全部楼层
我们的安全阀也是有这种现象,以前是经常起跳,特别是冷天,现在我们拿一根胶管接上氮气,一直对着那个安全阀吹,以后再也没见它起跳过了。空分设备氮气多了去,随便用,就是不能用蒸汽或者水来处理,因为水或蒸汽一不小心就溅入安全阀内,后果你是知道的。
发表于 2018-10-15 06:23:24 来自 | 显示全部楼层
是配管的问题。在安全阀的管路上增加一个吹出阀。
发表于 2020-9-3 10:35:46 | 显示全部楼层
估计是气顶的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 07:17 , Processed in 0.255134 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表