《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 1

[工业泵] 液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

 

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

同意8楼的说法,注意操作就是了。
2011-4-22 03:57:21
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

我认为一是操作上没预冷透,液体汽化量比较大,二是阀门本身有问题,如长期未效验、阀门内有杂质等
2011-4-22 05:54:36
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

我原来单位也出现这个情况,是液氧去贮槽的管线安全阀,哪个本来管道没有压力,但是安全阀也一直漏。。复热以后阀门依旧漏
2011-4-22 07:51:51
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

一部分是由于管线内有空气,导致液体大量气化超压,一种是管线内有残余的液体,在保温不好的情况下或者没有排液的情况下,导致管线内液体气化超压,这些情况都会引起安全阀起跳的!因此在平时的操作中因尽量减少液体管线中的残液量,或者彻底关死空气阀等措施,保证管线不超压工作!
2011-4-22 09:49:06
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

请问你们这个泵预冷时间是多少?有没有泵入口温度的启动连锁?或者说你们这个泵启动时候的入口温度设定多少?
2011-4-22 11:46:21
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

回复 14# fanglinyong   谢谢,学习了!下次操作时注意一下,
2011-4-22 13:43:36
回复 0

RE:液氮泵出口安全阀老跳什么原因?

我以前遇到过,液氮安全阀。检查压力正常后,当时以为安全阀未校验好,重新校验依然如此,于是怀疑安全阀遇冷弹簧性能发生变化所致,于是使用热水淋安全阀,发现不跳,后来将安全阀根部管延长并保温,安全阀能正常工作了。在低温下,安全阀元件性能可能变化引起误跳!
2011-4-22 15:40:51
回复 0
起车时,出口阀微开
2011-4-28 16:26:10
回复 0
先要预冷一段时间,如还不行那有可能是阀的问题
2011-7-1 07:11:13
回复 0
还可以了楼上说的都很到位。
2011-7-22 12:39:44
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn