将发生在我车间的一次险肇事故通报给大家,希望大家能从中吸取到教训,确保我们生产的安全。!-4 y% { c4 `( S+ D7 v
一台活塞式氮压机在运行一段时间以后停下来,过了半小时后将循环水泵停了。氮压机因为水压过低而引起报警(报警器为电铃),由于该台压缩机所在的班组全线停产,在岗位上没有留下操作人员,所以也没有人去消音,造成电铃长期通电而发热,半小时后就自燃起火,引起仪控柜燃烧。4&;Fud 8 z/ M ^) k3 F( b H' u 幸亏此时有一维修工经过操作室发现了起火,迅速灭火而未造成更严重的事故!1