楼主要上制氧机的话,我再给楼主提个醒,本人切身体会啊) M; M5 M( z; a0 X
楼主一定要考虑接地网的问题,这里涉及三个接地网,一定要分开,而且越远越好。这个三个网是:仪控系统屏蔽接地、电气接地、还有厂房空分塔的防雷接地。这三个网接地在一起活离得很近的话会经常出现莫名其妙的停车、烧卡件设备等。我简单给你说几个我们单位因为这个接地网引起的事故。第一个,防雷接地网一定要深埋,每年2次的接地电阻测试不能少,同时条件允许的话尽可能使用导电率高、不易氧化的金属做接地极,接地形成网尽可能多一些点接地。我们单位曾经发生过雨天雷批到空分塔上,空分塔整体接地电阻较高导致部分电流引导至膨胀机振动探头上造成停车的事故。类似的事故还很多,弄得我现在一到夏天打雷就没法睡觉,随时准备去上班,呵呵,第二个,仪表接地一定要与电气接地分开,仪表一定要用屏蔽线缆、屏蔽线缆一定到单端接地,同时仪表总接地尽可能远离其他两个接地网,尽可能减小仪表接地电阻。这样能有效防止外界大电流、交变磁场对仪控设备干扰防止仪表误动作,第三个就是电气的接地,不知道你们单位使用电机拖动还是汽轮机,如果是电机拖动使用变频软起的话这个接地最好和仪控一样有单独接地,这也是避免莫名其妙停车的有效办法。建设初期考虑好这些将来能避免非常多的麻烦的。