各位空分前辈 谈谈各自公司的后备系统是如何完善的吧!如果空分停车,后备系统能否将影响降低到最低限度
发表于 2011-9-11 14:30:22 | 显示全部楼层
你说的后备系统是指工艺的?7 }# j- p' j' O5 A. ?. G3 j+ o
我们单位是用气化泵的。
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:27:58 | 显示全部楼层
( {) `/ o3 H, ?0 P# B
是的 就是空分工艺的后备系统 希望可以详细一点,都有哪些设备也讲讲 呵呵
发表于 2011-9-14 10:51:35 | 显示全部楼层
我们没有后备系统,和别的空分并联,我们空分停车,无非是后面的气化等工序减点量罢了
发表于 2011-9-15 07:44:50 | 显示全部楼层
我们单位都是配备氧、氮的液体储槽,用柱塞泵增压至管网压力,蒸汽水浴汽化器加热汽化送入管网的。一般看液体量,一般能坚持半天的。单台汽化泵流量一般是一万立方米每小时。
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:45:50 | 显示全部楼层
looking83 发表于 2011-9-15 07:44 , P! E, i, ^) h! ]
我们单位都是配备氧、氮的液体储槽,用柱塞泵增压至管网压力,蒸汽水浴汽化器加热汽化送入管网的。一般看液 ...
6 H8 k" x  m) r5 u5 h: e+ l6 E# T
空分紧急停车,你们的后备系统能够保证不间断供气吗
发表于 2011-9-18 10:52:11 | 显示全部楼层
我们单位不止一套制氧机,而且球罐也不少,一般在空分停车后氧、氮压力肯定会降不少,但是各套制氧机的汽化系统大概有十多分钟就能开起来,所以供气从来没有间断过。
 楼主| 发表于 2011-9-19 07:48:42 | 显示全部楼层
looking83 发表于 2011-9-18 10:52
& _7 ^2 E8 N9 s( L2 N0 g( Y我们单位不止一套制氧机,而且球罐也不少,一般在空分停车后氧、氮压力肯定会降不少,但是各套制氧机的汽化 ...

& B& d) e+ x9 |8 Z球罐多就是好啊 我这就一小缓冲罐
发表于 2022-10-21 08:42:18 | 显示全部楼层
设置紧急供氮设施,如2.7MPa  500m3氮气球罐紧急情况下瞬间蒸发送出为后备系统争取启动时间。另外如果是两套或两套以上的装置,应该设置
发表于 2022-11-1 09:34:25 | 显示全部楼层
后备系统主要是看你设计的要求来配置储槽和液体泵汽化器的 正常情况下不会间断的 稍微有点压力波动 正常配置储槽 压力缓冲罐液体泵 汽化器