{:soso__8961432591078930798_3:} 入题,出现这种情况是因为什么啊?谢谢大家啦

评分

参与人数 1空分币 +5 收起 理由
追求 + 5 发帖奖励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-17 20:01:12 | 显示全部楼层
自己坐沙发
发表于 2012-3-18 11:55:17 | 显示全部楼层
检查空冷塔有压回水阀门是否关严。必要时可打开紧急排放。

评分

参与人数 1空分币 +5 收起 理由
追求 + 5 帮助他人!

查看全部评分

发表于 2012-3-18 13:10:48 来自 | 显示全部楼层
循环水泵停了吗?没停的话检查空冷塔回循环水路止回阀和调节阀是否漏。要是循环水泵停了的话还真想不出哪儿来的水?建议你加入上边官方qq群里求教高手,里面有位叫长白石的师傅
发表于 2012-3-22 13:30:54 | 显示全部楼层
空冷塔回水止回阀不好了 或者是水泵出口阀没关死
发表于 2012-3-29 13:51:28 | 显示全部楼层
循环水泵应当是没有停运,且阀门关闭不严!
发表于 2012-4-13 15:35:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-13 15:37:07 | 显示全部楼层
泵出口没关严或者是回水阀关不严。
发表于 2012-4-14 11:02:20 | 显示全部楼层
可能是液位计坏了或回流阀关不严(不要说水泵忘了停)
发表于 2012-4-15 20:30:00 | 显示全部楼层
停车后空冷塔没有压力,回水管网有压力,回水管网的水返回到空冷塔致使液位升高,