第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

机组停车后,空冷塔液位持续升高是什么原因造成的?

 
检查泵。阀门。液位计
2012-5-15 15:18:29
回复 0
水泵的进口阀没有关闭或者空冷塔的循环水回水止逆阀不好用,水从回水管网倒回到塔里
2012-5-15 16:27:49
回复 0
我认为是阀门关不死造成的
2012-5-15 18:44:24
回复 0
一般就是循环水反流了,或者假液位。
8 k) Q/ X  Z  H. M5 b# S* V: `建议检查水路相关阀门活仪表检查。
2012-5-18 22:48:39
回复 0
首先检查液位计有没有问题,其次检查循环水泵出口阀关死没,回水阀关死没,止回阀有没有问题等等。。
2012-5-20 08:22:43
回复 0
回水管网。循环水泵出口阀门。
5 N9 a8 s0 s6 r# d- \" ~4 M$ c0 c如继续上涨打开紧急排放
2012-5-20 16:50:49
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家