第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 分子筛程序失控 怎么办

 
你们分子筛2#准备投用的时候,没有并联吸附这一项么,阀门也没有预动作的时间?我们都是有一个60秒的预动作,阀门15秒没有打开,程控报警,然后处理
2013-8-1 07:02:08
回复 0
出口阀开不开应该跟时间程序没关系吧?均压结束压差为零就切换了的
2013-8-1 12:14:05
回复 0
我认为是系统的问题,重启后正常了,但不能掉以轻心,还有可能会出现此问题
2013-8-2 20:20:13
回复 0
应该是分子筛信号问题,阀门没动作没有反馈到DCS上,
2013-8-4 10:51:57
回复 0
来学习的。。。。
2013-9-20 17:46:09
回复 0
不是有屏蔽吗
2013-9-21 19:29:56
回复 0
我这也出现过的,是因为阀动作滞后,但反馈信号过来了,程序就向下进行了,也造成了空压机放空了,后来把并联时间由1分钟延长到2分钟,在加强监控,就可避免了
2013-9-21 19:32:52
回复 0
我们这也是这样的系统。分子筛故障出过不少,不过没导致压縮机放空。。。学习下,
2013-12-18 11:54:55
回复 0
我们有一次冷吹阀没开,程序继续运行,等经过均压和并联没有问题,但是到了加热阶段才发现,从电加热器经过的污氮量不够导致电加热器没启动。
2014-8-24 17:13:16
回复 0
学习了 长知识
2014-8-25 10:06:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn