请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 刘军强

[咨询求助] 分子筛程序失控 怎么办

  [复制链接]
发表于 2013-8-1 07:02:08 | 显示全部楼层
你们分子筛2#准备投用的时候,没有并联吸附这一项么,阀门也没有预动作的时间?我们都是有一个60秒的预动作,阀门15秒没有打开,程控报警,然后处理
发表于 2013-8-1 12:14:05 | 显示全部楼层
出口阀开不开应该跟时间程序没关系吧?均压结束压差为零就切换了的
发表于 2013-8-2 20:20:13 | 显示全部楼层
我认为是系统的问题,重启后正常了,但不能掉以轻心,还有可能会出现此问题
发表于 2013-8-4 10:51:57 | 显示全部楼层
应该是分子筛信号问题,阀门没动作没有反馈到DCS上,
发表于 2013-9-20 17:46:09 | 显示全部楼层
来学习的。。。。
发表于 2013-9-21 19:29:56 | 显示全部楼层
不是有屏蔽吗
发表于 2013-9-21 19:32:52 | 显示全部楼层
我这也出现过的,是因为阀动作滞后,但反馈信号过来了,程序就向下进行了,也造成了空压机放空了,后来把并联时间由1分钟延长到2分钟,在加强监控,就可避免了
发表于 2013-12-18 11:54:55 | 显示全部楼层
我们这也是这样的系统。分子筛故障出过不少,不过没导致压縮机放空。。。学习下,
发表于 2014-8-24 17:13:16 | 显示全部楼层
我们有一次冷吹阀没开,程序继续运行,等经过均压和并联没有问题,但是到了加热阶段才发现,从电加热器经过的污氮量不够导致电加热器没启动。
发表于 2014-8-25 10:06:26 | 显示全部楼层
学习了 长知识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-4-19 00:29 , Processed in 0.087288 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表