第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 分子筛程序失控 怎么办

 
增加检查阀门状态这一步(最起码阀门状态的反馈要对),如果状态条件不满足,不能转入下一状态。
2012-8-7 09:15:28
回复 0
仪表气压力够吗?* p/ t4 ^" v+ y
2012-8-7 14:59:03
回复 0
学习!了解
2012-8-18 17:55:12
回复 0
多谢指教。。。。。。。。赞一个。。。。。
2013-3-29 18:35:12
回复 0
现场出口阀门有开的假信号传入吗?步进条件没有满足,应该是不会步进的,也要查查程序,是否有漏洞。
2013-3-29 19:44:46
回复 0
应该是程序乱了,重启一下就好了
2013-3-29 21:01:13 来自手机
回复 0
过来学习哈
2013-3-31 20:05:27
回复 0
多谢了,我原以为是电磁阀的事情呢。我们以前有过就是电磁阀烧的原因。你们那原来是系统的小故障啊!真是学习了。
2013-3-31 20:39:25
回复 0
受教了,谢谢。
2013-4-30 22:27:30
回复 0
是中控反馈正常,现场阀门未开?
2013-5-1 19:39:53
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn