楼主: 刘军强

[咨询求助] 分子筛程序失控 怎么办

  [复制链接]
发表于 2013-5-1 19:39:53 | 显示全部楼层
是中控反馈正常,现场阀门未开?
发表于 2013-5-23 16:13:11 | 显示全部楼层
福克斯波罗的DCS,分子筛程序经常会出现上述问题,我们的作法是暂停程序,待到同步时初始化该再生的分子筛运行程序,就OK了
发表于 2013-5-24 10:03:36 | 显示全部楼层
学习啦  不过最好叫仪表检查一下步进条件
xsj434 该用户已被删除
发表于 2013-5-25 22:15:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-26 19:14:47 | 显示全部楼层
应该是分子筛程序的问题,或者是阀门处于手动状态
发表于 2013-6-5 21:45:01 | 显示全部楼层
学习啦!!!!
发表于 2013-6-6 00:35:05 | 显示全部楼层
收获不少啊
发表于 2013-6-30 14:31:56 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2013-7-28 16:21:02 | 显示全部楼层
在《深冷技术》2008年第一期上有分子筛自动跳步事故的分析与处理,你自己去查下吧。
发表于 2013-7-30 17:46:56 | 显示全部楼层
我们单位也遇到这样的一种现象,控制系统是霍尼韦尔的PKSC200
- t* f& O: i) s两种情况:1、组态时遗留的一些软故障,这个需要重新梳理再次跑核确认; s- o( `0 |. }
          2、分子筛的几个调节阀内的气缸密封环老化漏气导致调节阀在规定时间内没有打开或是关闭,最后进行更换就好了,导致老化的原因是我们这仪表空气质量不好、自供的气源出现了一些问题遇上冬季无法保证气源正常供给、需要增加电伴热在气缸上但是温度没有控制好导致橡胶密封环快速老化。; M) ~) q9 C$ ?4 }3 C, B" S/ `
我们遇到的这两次都导致停车了