《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[咨询求助] 分子筛程序失控 怎么办

 
是中控反馈正常,现场阀门未开?
2013-5-1 19:39:53
回复 0
福克斯波罗的DCS,分子筛程序经常会出现上述问题,我们的作法是暂停程序,待到同步时初始化该再生的分子筛运行程序,就OK了
2013-5-23 16:13:11
回复 0
学习啦  不过最好叫仪表检查一下步进条件
2013-5-24 10:03:36
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-5-25 22:15:20
回复 0
应该是分子筛程序的问题,或者是阀门处于手动状态
2013-5-26 19:14:47
回复 0
学习啦!!!!
2013-6-5 21:45:01
回复 0
收获不少啊
2013-6-6 00:35:05
回复 0
学习学习~~
2013-6-30 14:31:56
回复 0
在《深冷技术》2008年第一期上有分子筛自动跳步事故的分析与处理,你自己去查下吧。
2013-7-28 16:21:02
回复 0
我们单位也遇到这样的一种现象,控制系统是霍尼韦尔的PKSC200
& Y8 e+ J. C4 P6 Y; a5 u4 B: N- r两种情况:1、组态时遗留的一些软故障,这个需要重新梳理再次跑核确认9 }& y% E# W* `9 f% O: K, ]/ n
          2、分子筛的几个调节阀内的气缸密封环老化漏气导致调节阀在规定时间内没有打开或是关闭,最后进行更换就好了,导致老化的原因是我们这仪表空气质量不好、自供的气源出现了一些问题遇上冬季无法保证气源正常供给、需要增加电伴热在气缸上但是温度没有控制好导致橡胶密封环快速老化。
4 U( d( `3 b, a0 r$ N我们遇到的这两次都导致停车了
2013-7-30 17:46:56
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn