马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
启动前准备
0 l! v( e3 j& f3 W& E: f1.检查机器线路是否正常;检查油位是否在正常范围内;
) R& S |: S! M+ G5 ]+ x* e2.水冷机组打开冷却水循环系统,测试循环系统是否正常运行;
0 Z- @. E) @) M1 ^9 Y# }3.从进气口加入少量干净的机油,手动盘车(皮带和直联机型);
Z( P* c% y0 V( x9 m, Z! V, E4.上电,检查三相电源是否正常,有冷干机的要先启动冷干机; P4 O V# ~$ S3 O1 ], k
5.不是过短时间(一周到两周)停机,不用进气阀加油也问题不大,开机时要检查排气阀是否打开了。
3 r. U' O# H9 ^, [4 F' _点动方法& w ]& M7 V! r3 s/ l
1.按下启动键,运转约5秒后按下急停按钮,间隔约半分钟(对于永磁变频的点动时可在预运行时间结束后按急停),重复以上步骤不少于2次再正常启动。. @. i4 n t, o, {9 c" H
2.如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响,这是内部机油还没循环过来,必须立即按急停停机重新点动几次。- ?* b/ L1 J0 r% \
3.机器正常启动后,核对运行数据,等空压机运行正常以后才能开始正常供气。
4 c* P! S: q# z- {* v/ @* B运转中注意事项0 U& N- E( l; |4 r
1、空压机正常运行后,压缩车间巡检人员应定期进行全面检查,每小时不小于1次的巡回检查。
# O, E' D: `0 ]8 Y2、运转中排气温度必须在75℃-95℃之间,避免冷凝水析出将油乳化。4 y9 q3 T" `) z3 U4 d1 r
3、确认压力表、油位计指示正常,运转中油位必须保持在两红线中间。
' r# ?; x) y5 g4、各种保护装置是否工作正常。
. s; A4 f; Y" {5 b5、初次启动及电动机保养后启动,必须确认压缩机运转方向。
! Q/ x: v$ f: _6、非紧急情况严禁使用紧急停车。% {0 X3 m- x2 p& m% S7 g
7、严禁不同厂牌之润滑油混合使用。3 I8 v: x& |+ F' K. g
必须停车检修现象( B1 | I& j Y8 Y
压缩机在正常运行中有下列情况之一时,应立即停车检查修理
) W( L" f/ z( j+ D# N1、安全保护装置自动动作,引起停车。
! {: i( B& j* a, M. i4 t2、冷却风扇因故障不能正常运转而导致电机温度过高。
: m2 [9 Z: ]* y8 x3 z3、电动机电流表指示超限或电气设备有刺或烧焦现象。
: z+ P6 C; |' V* {: {4、安全阀动作或压力调节器失灵。8 b S4 q8 J" Y8 O
5、压缩机和电动机有异响声或发生振动。/ ~" z# T8 K5 Q" L+ V7 l
6、压缩机油气桶严重漏油或漏气。* l$ `) r$ y2 T" @' a g1 G2 B
手动停机操作
3 Y" T0 m1 h& M! \1、按下“OFF”停止按钮,待10-15秒后控制系统动作,压缩机停止。
( g# Y. c$ ]2 n6 _2、关闭需停压缩机系统。
8 C& q% N+ V1 p6 f% T( w3、打开需停的排空阀。
" _9 Z+ u2 q' V! }4 d+ N& C4、切断主电源开关。
8 v! j, D) S5 r" l( B9 k, r3 L& z4 s特别注意:' d/ A0 A9 K/ D, m3 u
空压机长时间停机再启动,千万不要直接按启动按钮,机头很容易缺油卡死,务必要以点动的方式启动!
% C8 m6 I( ]3 L/ W I$ Z5 v9 z干燥机再次开机操作
3 O+ b a5 I) a4 f, K1 ^% z& M01大型冷干机和带辅助给压缩机加热的冷干机
8 e4 u& v# J6 @) D- b( }& G长时间停机再次开机时需要提前预热6H-8H以上,再开机,检查排水器的排水情况和露点变化情况。2 Z g- k* P8 G8 v5 I6 ^
02吸附式干燥机
" b5 d* S8 u0 B; S4 v3 E6 w如再次开机会有少部分干燥机露点不稳定,应提前1-2天开机,得到充分再生,确保再生温度和冷吹温度正常。
# D0 `8 U( K! E1 F. G$ p03催化氧化除油器
/ u% y* r. l& P- x6 P开机启动需预热20min后,温度达到即会自动运行 |
|