空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1412|回复: 1

[话题讨论] 板式换热器流动阻力大的原因分析

[复制链接]
发表于 2022-2-7 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
    翅片厚度偏差虽然引起的单位传热面积差别不大,但对流体的流动阻力影响较大,易引起偏流,从而影响换热性能。现以下面一组数据来说明:同等规格% i2 d$ U; a) x0 x5 N: H: {# }- t! b' r
(等翅高、等节距、同类型)翅片名义厚度为 0·2 mm 的铝箔,当材料厚度偏差为( N, {& C0 y. F0 e, o$ l" {
±0·03 mm 时(根据 GB/T 3880·1—2006 标准要求),翅片流动阻力大小可相差
) S5 [5 G' [6 e; _19·63%;当材料厚度偏差为±0·015 mm 时(根据 HTA 2631—2008 标准要求),翅片流动阻力大小可相差 9·38%;当材料厚度偏差为±0·01 mm 时,翅片流动阻力大小可相差 6·16%。
$ u* y2 v& y4 }& `) d; X8 C( Z9 r       根据第一种流动阻力偏差所制成的翅片,用于为大型空分设备配套的多台并联换热器,势必存在较大的偏流问题,由此引起的流体偏流量可达 9·4%,严重影响换热性能。为保证换热器的性能,若仅考虑此因素,设计余量应不小于# b) u8 ], _" d0 A6 \; {+ A) r
9·4%。根据第三种流动阻力偏差所制成的翅片,其引起的流体偏流量只有 3%。对应此种翅片,考虑偏流问题(两者相差 6·4%)所需设计余量可以降至 3%。可见在材料订货和验收时,应严格控制翅片材料的厚度偏差。 , r( Y& `' Z! l. O! d
                    微信截图_20220207155615.png % O5 W/ L; d! t7 f
       同时在翅片的生产管理方面,尽可能做到同一台换热器使用同一批材料加工。因为同一批材料的厚度公差基本相同,所以用其加工的翅片尺寸公差也容易接近,达到减少零件尺寸公差的目的。如果同一台换热器使用不同批次的材料生产翅片,其尺寸公差不同,导致每一层的翅片高低都不一样,难以实现每一层的流体流量相同。因此,在生产过程中应考虑这一因素对换热器效率的影响,尽量做到同一台换热器使用同一批材料加工,至少做到同一种流体使用同一批材料加工的零件。
. d* K* z9 G( t2 }% u 微信截图_20220207155626.png
3 X: i" K6 r" o% A5 [9 ~同样材料定点供应,也是减小偏流的重要措施之一。流动阻力偏差值影响流体的流动,在大型空分设备配套多台换热器并联使用的情况下,会产生严重偏流,这不仅使换热器整体阻力增加,而且严重影响其传热性能。
发表于 2022-2-11 17:24:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-22 14:50 , Processed in 0.108822 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表