    翅片厚度偏差虽然引起的单位传热面积差别不大,但对流体的流动阻力影响较大,易引起偏流,从而影响换热性能。现以下面一组数据来说明:同等规格2 e6 n0 `# J& l3 Q
(等翅高、等节距、同类型)翅片名义厚度为 0·2 mm 的铝箔,当材料厚度偏差为" f  p' d8 W! {) ^
±0·03 mm 时(根据 GB/T 3880·1—2006 标准要求),翅片流动阻力大小可相差
% W1 X# \8 [& H1 {19·63%;当材料厚度偏差为±0·015 mm 时(根据 HTA 2631—2008 标准要求),翅片流动阻力大小可相差 9·38%;当材料厚度偏差为±0·01 mm 时,翅片流动阻力大小可相差 6·16%。 " d8 o4 I+ e- ^. l5 n7 P+ }
       根据第一种流动阻力偏差所制成的翅片,用于为大型空分设备配套的多台并联换热器,势必存在较大的偏流问题,由此引起的流体偏流量可达 9·4%,严重影响换热性能。为保证换热器的性能,若仅考虑此因素,设计余量应不小于5 a+ j+ s% V% d3 D5 `& C9 I
9·4%。根据第三种流动阻力偏差所制成的翅片,其引起的流体偏流量只有 3%。对应此种翅片,考虑偏流问题(两者相差 6·4%)所需设计余量可以降至 3%。可见在材料订货和验收时,应严格控制翅片材料的厚度偏差。
4 X4 \, X; x  B# y$ A/ I! _                    微信截图_20220207155615.png 5 [1 r' B5 N1 H( U. n1 R
       同时在翅片的生产管理方面,尽可能做到同一台换热器使用同一批材料加工。因为同一批材料的厚度公差基本相同,所以用其加工的翅片尺寸公差也容易接近,达到减少零件尺寸公差的目的。如果同一台换热器使用不同批次的材料生产翅片,其尺寸公差不同,导致每一层的翅片高低都不一样,难以实现每一层的流体流量相同。因此,在生产过程中应考虑这一因素对换热器效率的影响,尽量做到同一台换热器使用同一批材料加工,至少做到同一种流体使用同一批材料加工的零件。
% b0 M, p* s" k8 [4 _ 微信截图_20220207155626.png
& r$ f/ l7 z7 V5 d" D2 d0 F同样材料定点供应,也是减小偏流的重要措施之一。流动阻力偏差值影响流体的流动,在大型空分设备配套多台换热器并联使用的情况下,会产生严重偏流,这不仅使换热器整体阻力增加,而且严重影响其传热性能。