长苏:我这里空压机放空阀和防喘振阀,因振动问题阀门定位器老是出问题。阀门是无锡工装的,定位器是西门子的。时间一长,阀门定位器反馈波动大,阀门不会乱动,就是停机的时候不能正常开了。反馈引起的问题。问题源头是振动。但是振动又不好消除。你们这里可有这种情况?有人提出定位器,单独做一个支架,安装到支架上,然后跟阀门联系上。但是难度太大,空间受限,还有谁能保证支架能牢靠纹丝不动?或者谁那里有更好的方案?1 N7 J6 i% K" M  M% ?' b
8 S9 q3 A/ L5 E& x! k% n  R
话题来源:空分之家微信群
# O7 R/ C* T* H5 ~- }/ W2 T. g关注空分之家微信公众号获取进入技术交流群方式。
全部回复(1)
SUNNY:请使用分体式定位器即可,利用霍尔传感器作为反馈,原来的都是电位器,有触点不行.山武的最好用,核心还是电位器。