马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一、事故经过 4 R {% V5 B6 N$ w. ^& R
1996年7月18日,哈尔滨xx厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
& W) H; }+ y, i8 B* F$ Z8 K3 C$ k 二、有关情况
4 x/ o* ]9 S2 u# x4 b7 X* X! w* p" A! X! N' n) ]
该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,没液空、液氧吸附器。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。 3 f! }$ i3 K! M: w& m/ U. {
三、事故分析 ) M' e( W/ u( D
# E: i& w' u7 H9 B) ` 1.空气污染 0 M2 A2 j. z$ ~) k
% j4 X8 _. b; g. M3 S! a- N
空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
, }8 j1 p' s/ R7 P" Z! Y o; w% k& ?9 @" m2 { O9 E. P
2.碳氢化合物在主冷中积累
2 G+ t4 ?$ {, A, o4 W) E9 i
$ J7 ]) a7 u4 X' h 碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。
" F; ~* _# |& r) B 3.操作不当 9 `$ ^: {2 s- Y
9 L1 [$ {% v5 b" e1 V) w7 R5 W
在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。 g0 C, V5 G3 ?5 D
0 I1 }+ |& D' {, j0 y* I* Z 4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。 * H) P. O: Y6 j" J5 v; X
/ P+ M/ m3 K/ Q
四、教训和建议
7 G) Y+ r2 n1 A" ?/ q( I 1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。 $ M# I5 W9 I' u' M/ `# w8 g
' q P4 O0 T( t' s+ [. E
2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。
w1 j7 }5 j& @- t6 r7 { 3.空分设备运行12个月,停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和油脂。
$ S0 l ~; x. I6 X2 n% s" q2 J/ ]# F% \7 l
4.对设备进行及时维护修理,防止带病运行。
& Q3 t3 { e1 O" U2 U. w- q 5.加强分析管理,严格控制碳氢化合物不超标。+ m: |: n. J1 \# J- g