空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 897|回复: 0

[空分工艺] 并联板式换热器维修后偏流严重的原因

[复制链接]
发表于 2021-7-27 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x

板式换热设备在使用几年后,由于水的硬度大(钙、镁离子含量高)会产生水垢,严重降低换热效果,需要使用药液在线清洗或拆开清洗,如果维修人员不太专业,可能出现清洗重装后偏流严重的现象,主要表现为并联板式换热器压力降相差很大,严重影响使用效果。

/ r# R" m7 H! b) _# e( G. k

出现这个问题,严重影响换热效果,而且保证不了市政高温水的回水温度,主要原因是拆开清洗过程中多台并联板式换热器的板片堆在一块清洗,在清洗完成后的组装过程中未注意大小角度的合理组合,在选型过程中,根据实际的运行工况,通过大小角板的板片组合,来达到传热和压力降的合理配置。大角板片换热效果好,但压力降大;小角板片换热效果差,但压力降小。

2 ^( o( x- b& g& h7 }  m& ^
902397dda144ad34aec55db9293882fc31ad853e.jpeg?token=e35a9a663ef9d7e5534b5f1b7c8b1472
并联板式换热器
. R( Q* W$ P/ @1 J
- I- }3 L) |( n

大小角板片的组合方式应该是如果大小角各半,则大小角度板片完全混装;如果大角度板片多,大小角度混装板片装在后侧,多出的大角度板片装在前端;如果小角度板片多,大小角混装板片装在前端,多出的小角度板片装在后端。这样的排布方式能在保证压力降的同时,最大可能的提高传热效果。


* U; U" a6 Y. K8 M4 }2 [
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-24 06:12 , Processed in 0.134584 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表