事故现象:
5 ~3 ?0 A+ _9 ^. M. u8 i1.空压机、氧压机、透平增压膨胀机油泵停运,空压机、氧压机、透平增压膨胀机油压低报警并连锁停车。
1 u& ]0 v$ N5 E/ l& g2.冷却水泵WP1101-1/2,冷冻水泵WP1102-1/2停运,FICA1101(冷冻水流量)、FICA1102(冷却水流量)低报警,流量为零。
' Y, J4 a" x+ J$ N# ~3.工艺液氩泵ArP701/702停运。
( @ v7 O2 Y/ k1 N事故危害:
! {! ?6 z9 k6 E: V1.空分装置停运,外送氧气中断,全厂仪表风中断。
, ?1 Q# j o5 F2 O! y2.处理不及时会导致污染贮罐内液氧、液氩、液氮,装置冷量大量损失。
/ W* I5 [0 O$ B事故处理措施:
* ~) {- \4 u8 |/ G8 Q1.班长立即向值班干部汇报,联系甲醇、动力倒换仪表气源,并统一协调、指挥处理装置停车。2 N3 Y# m, y0 [) f0 L5 h! s, O
2.主控开空压机、氧压机出口遥控放空阀,关氧压机入口阀。
2 j5 X9 V9 V+ N0 g1 K4 c7 u3.主控立即关HV101(空气出纯化入主换阀)、LCV2(液氧采出至液氧贮罐)、HV3(液氮采出至液氮贮罐)、HV702(液氩采出至液氩贮罐),避免污染贮罐内液氧、液氩、液氮。 0 J% h |$ z" _2 m6 I" J
4.主控将纯化系统自动切换系统打至暂停,手动关闭纯化系统各切换阀,若纯化系统处于加热阶段,手动关闭TCV1205(加温阀),。eL+ Q4 b$ U- h; u* f S p
5.主控手动关FCV102A(氧气至氧压机阀)、FCV103(氮气去预冷阀)、PCV104(污氮去预冷阀)、HV103、FCV1201A/B/C(污氮至纯化阀),在不超压的情况下尽量保冷,维持LIC701稳定,C702保持微正压。7 F; ~( c0 s! h
6.主控关HS3302、HS3306(氧压机出入口阀),开HS3305(氧压机出口放空阀)。
) `9 R* }+ G& k& f2 F" S1 r7.主控密切观察空冷塔液位变化情况,保证液位不高于空气入口。
5 P3 H9 d" r/ I) ?' ^4 k5 u* L( F" h8.主控密切观察主塔下塔液位,调节LCV1开度,保证液位不高于空气入口。
# e3 W( S8 P1 G4 G4 E& H+ x9.班长、主操立刻至现场进行空压机、氧压机汽轮机紧急停车操作。 z5 \# P$ k! f
10.副操立刻至现场关LCV1101(空冷塔液位调节阀)前后闸阀,用副线阀控制空冷塔液位稳定,并将各电器复位。
( t6 r& q' n0 y11.班长根据现场具体情况,指挥班组成员按正常程序进行停车操作,并根据来电情况作好开车准备。 |
|