1  事故发生原因及后果;2 R) _- ]  S2 k+ H5 h; J% C& c3 c% z
2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳, 6 W- r& Y8 g; d, }& j, t
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。, ?& U( F. D1 d/ _3 x/ z- k" ~
2  事故分析
% k( _9 y' Y1 B7 [& A启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计
6 B- t  T9 {/ y) ~. r& F正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。7 J1 ?5 w0 p4 ^; r. s, M
2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。
2 y, P! \' N* x由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮
4 @  R1 Y! u( o5 M, [! L气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。: q2 J/ u- z$ D0 r4 Y
3  事故教训) j' b  k4 p7 |
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育