1 事故发生原因及后果;$ W# c& v6 A! e) B* w$ o, t
2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳, ; ~4 ?6 e0 g; u3 {- Y D: _
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。8 b7 @- Q/ `/ H0 s( J( v
2 事故分析
* T% Y8 i( \) I- H% I' p9 `9 D+ [启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计
& [& {" n7 Z. R( e# h- \正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。8 E+ K6 q5 |5 Z' E' B
2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。* |& u; e0 n3 N8 t3 L. t
由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮& W' |. E8 b5 m; l! t" g& F
气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。! c& F1 [: T5 F
3 事故教训: z5 O/ f* L- S' M, _8 ]: e2 B" l
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育 |