1  事故发生原因及后果;1 j& s, k2 j+ m$ o" b/ a! T. q
2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳, 5 m4 h/ c. m0 s5 r% n2 e' L. V( s5 t
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。
, }# [. e# C: K( W2  事故分析- l9 E$ @' |: T& w
启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计
) E8 J- U& z5 m+ M: c8 P; N$ a正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。0 G( D, w) ^. G% ]/ {
2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。) j2 S' y! _+ `+ K: Q
由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮
8 E. l" A+ G& f" o* x气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。
* L* T3 K! L. [0 p5 G1 s3  事故教训
4 j0 M# s) u# @& ^/ Q加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育