1  事故发生原因及后果;
9 l8 N: d( L" ~7 e" b2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳, + T# S3 }0 g" s1 a+ r
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。0 n/ J8 m" u: c: A9 D
2  事故分析6 h5 H, f& n" `1 A' `  _% l+ y
启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计
; b, J5 F; B, W7 Z$ f正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。
. Z! p5 p! ^; N/ n2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。5 @5 G( M  [) w+ k' S; ?
由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮
/ T' f2 S' V( A: a5 J/ F( o8 q气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。
0 x1 K1 g4 }! t/ w3  事故教训2 {- m0 K2 k& N8 l; m+ f
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育