1  事故发生原因及后果;% j8 O: y, ~: }! N1 f( @) D- P3 ?
2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳,
  A9 B* [. |7 f& b0 l8 D# @氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。* ~9 U: T, v. u0 t, _; M
2  事故分析
$ C& e! y: f- W& ?0 X2 F1 h启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计3 C+ `' }/ g+ B; z. h$ ?  C
正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。
& {# B3 G/ v) l9 s# {6 N' u2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。
2 Q& X  ?5 o, {5 d由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮: I4 |8 c1 |! r8 b! ~
气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。0 w8 o4 n7 n1 _5 G7 N4 M
3  事故教训) ]0 q! u; B  d+ q" [2 a
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育