1 事故发生原因及后果;7 C$ T, T9 I3 c- I! S9 m: `5 n, P3 i% p1 _
2001 年2 月14 日凌晨, 1# 空分塔下塔安全阀起跳,, b! D, [+ @$ w0 w/ O6 P
氮气纯度达不到要求, 不得不放空处理, 5小时后才恢复送气。造成浮法玻璃生产的玻璃沾锡, 光畸变点, 玻璃完全报废, 直接经济损失10 多万元。# j% m _$ i- ~8 n) x- b' }( P. Q) ]2 z" ?
2 事故分析& M4 r( L2 w+ O! D9 l2 Q; J% {- w# d S y% B: Q( D; N
启动时排污不彻底, 冷凝蒸发器液氧液面计4 E. S1 S# C v" G( E6 T/ [
" S1 r* _" o+ x- f3 `正负压管堵塞。在没有液氧液面计显示情况下, 只能凭经验来判断塔的运行工况。& c8 `: J8 S, O0 z7 L' a O) T
+ y- h1 s$ f: B/ I' X2001 年2 月13 日深夜, 下塔超压。
& S0 l- v! h; {由于操作工没有及时调节22 阀、节21 阀及膨胀机的产冷量, 最后造成氮- l: y- d7 y9 c a
气纯度不达标, 只得放空处理。这是一起操作失误事故。 [9 c& T, I! p! B! O6 [' @! @) ?0 |
3 事故教训* o+ D" z# f! H' C
加强生产管理、提高职工的生产责任心、加强生产安全意识教育 |