一、事故经过7 H2 V6 g* |5 L& Q. u; Y
( X1 H0 o2 B2 h6 ~- i
2006年4月11日23时20分,辽宁省某钢铁公司转炉停炉检修结束后,该厂设备作业长指挥测试氧枪,不到2min的时间,约1685m3氧气从氧枪喷出后被吸入烟道排除,飘移近300m到达烟道风机处。
2 _5 e, h$ t' @' X& h" B' ~, g! _' \
23时30分,检修烟道风机的1名钳工衣服被溅上气焊火花,全身工作服迅速燃烧,配合该钳工作业的工人随即用灭火器向其身上喷洒干粉。火被扑灭后,将其拽出风机并送往医院。因大面积烧伤,经抢救无效,该钳工于12日2时50分死亡。
s$ J! O- q1 O% o
; b3 U) N2 Y: Q6 P; l! c+ i% w二、原因分析+ L6 ]! P0 P; \
+ W% p& ^) W, P8 \% ~5 Y. j
1.标准状况下空气及氧气的密度分别为1.295g/L 、1.429g/L。由于氧气的密度略大于空气的密度,所以,氧气团在微风气象条件下,不易与大气均匀混合,沿地面飘移300m后,使该钳工处于氧气团包围之中。* P3 i6 p. X( W: {& s- _+ ^
9 X, a' Y/ V$ W8 X$ I; M
2.处于氧气团的作业钳工的工作服属于可燃气质,遇到高温气焊火花点燃,即猛烈燃烧,将钳工严重烧伤致死。, s9 x& y1 F9 `* _3 H
0 U5 W2 J% F9 q( p( I8 F1 w三、事故教训
2 g; V1 U2 [0 Q: q+ O' }6 u; u0 j3 F; q- D7 W. o/ v1 J& V
1.在有多工种交叉作业的场所,不得随意释放大量的氧气至大气中。
, W- B* n! i* C+ T2 ?0 q' @- }: u" ^' o
; Z; Y" X* D, I' N! ?, O3 p% ?7 ~. m2.在有多工种交叉作业的场所,一旦发生氧气大量泄漏的事故,要立即通知下游风向1000m以内的务类作业人员停止作业,最好撤离现场,待工厂安全管理人员使用氧气检测仪检测氧含量达到正常值时,方可恢复作业。+ v/ J k* p N% b- n
1 @8 R8 w% I# n S3.必须在富氧条件下作业,作业人员则不得进行电焊、气焊、气割等明火作业。不得使用发生火花的工具(普通钢制扳手、锤子等),应使用铜合金材质的不发生火花工具,以防因工具产生火花引发爆炸。
0 M& K2 t8 s" o, n- h
0 o& |. d% y* ^4.氧气大量泄漏大气中,如果遇到大风,气流搅动剧烈,氧气团沿地面飘移的距离较短,造成火灾的危险性较小,附近人员烧伤的可能性也较小;如果遇到微风,气流扩散速度较慢,氧气团沿地面飘移的距离较长,造成火灾的危险性较大,附近人员烧伤的可能性也较大。因此,要特别注意微风天气条件下氧气泄漏状况下的作业安全。 |
|