x
一、事故经过0 a( t+ e2 U5 U, {
. i: J1 k+ J5 A. V/ {- i4 b& }% S( r: Q2006年4月11日23时20分,辽宁省某钢铁公司转炉停炉检修结束后,该厂设备作业长指挥测试氧枪,不到2min的时间,约1685m3氧气从氧枪喷出后被吸入烟道排除,飘移近300m到达烟道风机处。
: R6 s( {( ? Y# D; _
* t4 \! v X9 F' v5 m23时30分,检修烟道风机的1名钳工衣服被溅上气焊火花,全身工作服迅速燃烧,配合该钳工作业的工人随即用灭火器向其身上喷洒干粉。火被扑灭后,将其拽出风机并送往医院。因大面积烧伤,经抢救无效,该钳工于12日2时50分死亡。8 ^4 \$ d% ^: p- g5 ?" l
2 d; H( M% g2 d7 R0 ]二、原因分析
, s# c, b! r' R, z* f: N7 S# w! v
* D3 Y$ R; j W( ?* I1.标准状况下空气及氧气的密度分别为1.295g/L 、1.429g/L。由于氧气的密度略大于空气的密度,所以,氧气团在微风气象条件下,不易与大气均匀混合,沿地面飘移300m后,使该钳工处于氧气团包围之中。" B8 W* @7 h- N4 ~ G* b+ o
% `+ i+ a- k* J1 V, D8 k* d( R2.处于氧气团的作业钳工的工作服属于可燃气质,遇到高温气焊火花点燃,即猛烈燃烧,将钳工严重烧伤致死。
, t" A: Z% U" T/ c& n% o( ~
: m# o( W. h9 S& r三、事故教训
; T3 J) g) O* E4 F% |- U% d" w1 Z
2 w- j) e: g1 G0 m+ f9 p( _1.在有多工种交叉作业的场所,不得随意释放大量的氧气至大气中。6 f/ R1 p1 v8 ?! d% s4 e1 {$ E, I
4 l @8 G' b6 [# s' N! z2.在有多工种交叉作业的场所,一旦发生氧气大量泄漏的事故,要立即通知下游风向1000m以内的务类作业人员停止作业,最好撤离现场,待工厂安全管理人员使用氧气检测仪检测氧含量达到正常值时,方可恢复作业。
8 X9 J1 U4 u, ]" ?& @1 s, o: d) e0 A2 l, G- Q
3.必须在富氧条件下作业,作业人员则不得进行电焊、气焊、气割等明火作业。不得使用发生火花的工具(普通钢制扳手、锤子等),应使用铜合金材质的不发生火花工具,以防因工具产生火花引发爆炸。7 O4 p# q s7 E6 ^( G1 g, H
2 f* A- D+ Q& R
4.氧气大量泄漏大气中,如果遇到大风,气流搅动剧烈,氧气团沿地面飘移的距离较短,造成火灾的危险性较小,附近人员烧伤的可能性也较小;如果遇到微风,气流扩散速度较慢,氧气团沿地面飘移的距离较长,造成火灾的危险性较大,附近人员烧伤的可能性也较大。因此,要特别注意微风天气条件下氧气泄漏状况下的作业安全。 |
|