据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范1 O4 a* |% v' A
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范. @' m$ u/ Q* Z& I! }8 B3 b2 _- ?4 m
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管/ W' E1 ]$ n" S- I
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
( G- t* w. |! X# k9 U. D( \5 T8 L1 ~# [7 s, I1 L
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
+ A2 q8 m2 J" W$ q; i4 X
! j+ O3 [+ j& _4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
' s' h5 Y% S( W, U$ x! e3 p% K2 z: k; H0 c% `8 t3 ~3 Z
4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。4 f$ t) i( y5 R' ]& C+ D1 F
e, v3 Z& d3 Q, c {8 m4 p4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
! z! A2 `5 y4 Q) u! n
' Z( ?7 [( Z) N3 r" @+ P
7 b# J3 S- ]% n: P- c: X
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。9 M! t. O E, N# U
+ l# e0 A, d1 D( V5 P- X' |4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。- Q) c- G7 r8 O$ P. F9 l
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。+ T( y2 E) x/ O. w; q4 L& s
6 s. I& I4 {0 j2 p8 @4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:: X2 H+ N/ }. O n* I6 A3 `
a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
+ m U/ C) n0 Y: a" F6 T# _b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。
+ N6 O2 _% `# S S Ec)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。0 b4 @' i# c. S" K7 B
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。
, ~0 c7 o @2 G' r
" f- m1 B' |5 T9 v6 b4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。* @0 W4 y+ ?- m: r
* v) b+ h# a+ y
6 r3 I9 H) a) T% Y G5 P l4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。7 y3 M# G5 e, p
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。' n, T- s! v9 N3 T" T4 }
$ D- H4 r4 r- g# D1 P0 ~
4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
; Y: \; d+ o$ G4 Y
, p3 x4 n' t: r' _/ T, X9 l5 F5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
0 P2 ~4 t7 F3 I- j
- Y. ]+ y$ x: \0 b! F- m6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。% {1 R% _2 K: C: n
$ W: p( M) K X# w5 q/ s) S+ k$ ^- }6.11.13 分析仪表# c+ Z: v" M9 k$ t; _3 w
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
0 f6 [# e! H" E$ k7 ^" i$ O" h( ]% J/ e! R# k, `# ^- C. _$ }+ g
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。1 V4 Y! s c2 w8 T- u
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
' Z& E% b4 d' o% Q1 \3 t, T
" U1 A# B2 F9 u& a+ N4 I5 [( C6 |/ ^! I! B( o
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。, G0 }5 C7 N' K) a
+ G2 h) [ z5 f1 _+ s! q3 m3 G. ^
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。$ b: {7 H- K6 D# }! Q
; c1 h; N# W. G8 N) j; ^
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。3 A+ m. O* R) z
0 K8 M+ A c6 ~1 j% M1 d
7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
/ X- ]; R# c" ]& V8 ^- m4 f3 ^7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。+ i. b. Q3 {1 H/ o
1 ~3 m" `% s1 W9 Q+ p/ r
7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。' k) l4 B- V/ X$ m
/ [% s0 K) S. {6 d8 C7 g3 r: n2 {
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。0 s* S; f3 O3 b+ J8 A
, j) k' P3 }2 F! L+ H+ _! u7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
! V2 P$ M" o( g2 u8 氧气管道
# e0 `! b% R% x a% f8.1 管道布置及安全间距
. d; \3 G& X: p5 w8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。0 z4 S! ?. U, U4 i4 g
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。( E6 n; [. o0 f/ u* k
8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。% A4 f+ e9 v8 L6 F$ [8 g. L! M
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。. h' J- m! \$ v6 U0 x0 g
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。- \0 k2 g8 r5 G
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小
I7 P2 Z) Z5 e3 v$ k% R7 x于1.5m 的直管段。
' W: o" O: u. R* t- n8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。8 [6 W) Q7 w" P# d ~2 w7 _
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。6 o. h9 a; f/ {, y8 F9 r. A
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。9 b( J Q/ j+ s8 l1 ^
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米& r# T3 g e; C5 T, t" a7 v
, T4 I2 U! v9 F* D5 F
; ]( O: w+ {& R" ^- V
3 z* i) W0 n, s; ~" ^
, O# b9 C1 M) e5 }3 R" x
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。
. O* K. s+ K7 P8 m0 E% Z; ]/ n6 k' ?+ o/ d( w, B1 T) x$ w
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两* M! H3 f: N' o! A9 n0 r* s
侧。: R {4 L8 q$ S# z
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
8 J+ S# O) q- K2 v+ u+ {a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;1 ?0 s( w$ ~ k3 I2 O7 ?! G
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
& a- y" |8 M5 [- h3 W3 \c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;
- |/ v* X. c' J! u8 K/ X/ w7 |, Md)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
1 p; E- {0 K8 y0 O( Ae)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
+ X8 D# _* f$ U7 V" ]0 D8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
, U9 W+ w% x0 }( b& d9 D' ^7 M8 G8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:1 N, e0 b8 V* t4 {
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
1 d% R, r4 B! [& o; K6 ?b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;4 E% Z# x/ U; {! ~! R% E
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;
4 e5 P7 y# c1 J$ u p8 B% wd)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
# ]( D; h8 X w Q表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米& {2 }. n+ [& t
5 S' S4 N/ T1 d0 [: |, q( [* M8 D
2 ?( z- u- p, t7 v2 n' A* O: Q
4 O% G4 `, d6 i; H) Y
8.2 氧气流速
/ J1 \9 |! d, D; l/ c管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
- X+ W& D9 E% G4 h. z表9 管道中氧气最高允许流速
, b$ S# u; K* a6 x$ i" q* J9 j4 {$ w( Q3 s3 F8 \: @6 X
1 Q3 K* v) k% g7 T+ z8.3 管道材质1 g. e8 t. X8 c8 X/ z
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
* g/ |5 k# Z& @ P2 N8.4 管件选用
2 f! o2 I. f7 D0 a, x. ~! C8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:+ Z0 d" o8 M7 F; c( v
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
3 F; h0 k: }" w) J$ |7 T7 y$ E5 D: ]6 d; J' U
3 z9 R/ K5 J6 V# R5 |对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;8 ` s" i, l8 k! B
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
0 }# c) p/ D2 b" Jc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。. z6 j* ~1 C9 M; J3 g; ?
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。: L4 M. [) _; c* P, j$ [
表11 氧气管道法兰的垫片
4 t0 a/ q7 o( o9 `, V( q
) R/ S& ~6 D3 P' @
1 m- z9 w0 t* F: {8 [
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
( G$ J9 n. n3 s! _' ^: V8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。7 d: |% a3 \6 P4 v
8.5 氧气阀门选用
& O K2 x3 E8 y u: K* O8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:7 ~/ h+ j, p" K
a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;
- G) S- R; O% P5 Vb)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;, s" z2 F8 l+ |3 |7 Y5 N
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
" x" T& t9 \$ J* O; g表12 阀门材料选用要求* E. H7 T/ p; q0 T) g% `
/ z$ ~/ Y" [3 T& Q: _4 m
@, c' w( v; s9 g2 t4 ~2 k9 j8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。# _3 y2 B. c9 v8 j
8.6 氧气管道的施工、验收8 }" r! E _* M" m6 r2 |0 [% }7 H
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:5 q2 M4 A6 T- s, u% [ Y
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;4 U2 `. R4 @- @
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;& }9 _6 B" C: o: }5 J8 ^; o
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。, z" ^! V0 Y4 G1 J
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
8 C/ M; I3 @% @在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
5 x& a/ C5 M5 `3 v5 G& T8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:: c I' _6 O, K$ z2 y! L- z) k! j
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;$ M& G7 @5 C1 V& X
b)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;
) a( j! b0 b+ \c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量; z# w1 Y, E! @: p3 s9 y
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
, L6 i( n; n- V1 X4 A" `( F按表13 要求执行。( q% g* N" @0 p J; y& _; o
表13 氧气管道焊缝检测要求, v S- t( i- Q/ e& C
5 q& A8 u+ Z0 O8 |4 [$ z/ p1 p1 }0 `
5 z" ~: a* K6 t/ C* d当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
' z/ f3 w7 v8 D. u+ X4 i设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。. V a, z+ h/ D7 i
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.+ p3 L: \5 D& J9 m6 f
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:
0 p& ]8 X7 j6 O* U5 p" ^7 ua)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
q* E5 I6 _; H% ] s氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。# H& V: W. d) X$ ]' n8 h2 D% Y
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。4 S5 G) J- n- t+ s. \% a
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。) p! h% ]" i6 P8 R
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。
2 i) Z) b. u( k5 I5 u; m7 P
* X; A) t+ ]" v% P7 m" d管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。
6 }) ]7 S1 |% n3 @ j泄漏率A 按式(1)和(2)计算:* m6 R& Y6 v& P9 r# E% K9 k
3 _4 f: y9 f* v! f! m3 X: b当管道公称直径DN≤0.3m 时:
, V# W A) z8 G; _0 i2 A
) V& H" h" Z3 ?4 b# j& @' I$ J2 z当管道公称直径DN>0.3m 时: \+ _9 _0 Q& T) e$ Z6 b: [8 P6 c5 M
% p% l1 m4 n' @4 k& H# {
# N/ o' y4 n( t8 P, e8 ^. A5 e式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
7 X8 i& }. `' H6 S mP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
- x4 ^ g0 B5 k- q, tt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
2 E! a# Z' X/ Wt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
: r) L Y. p0 s! w" Q' l! BDN-管道公称直径,单位为米(m)。* L- c2 @8 F# u* R) r6 c
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。0 Q# K' L1 K9 o8 y$ g
7 [ R9 \& e1 a
8.7 操作及维护管理
! s! c2 K5 L' T8 e8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。) y+ S/ A) v- W, `: H4 _0 Z
8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。* i0 d3 O" W B" o4 F" h0 b
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
7 F9 w3 g; r) Q9 g1 I/ a+ |8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
- I( F2 [5 ]0 z* r( @+ w8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。
0 Z) k& x; z+ O7 W( Z8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。' S' x8 r7 `' o. I) V5 P5 f$ g& K
& o7 V5 L( E' n9 f( a6 h8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。- g4 U8 i8 g8 t7 P6 e9 L* _: @
" G* ]; r& A* _& b0 Q
% ^9 n2 ^4 y3 z
^) B d! U* c8 M5 J9 ~
1 ^- p& ^6 @$ R+ s$ M7 b" A8 }5 B! a% I/ r
' ]2 w6 \# G; J0 N3 \" v: L$ Y$ |3 D& i6 V6 X" H) |
0 v+ f t+ D, |
% _& G% ^% V8 t- X/ y* Q+ x: o6 {
8 q$ R1 H+ q/ A l* L
4 `1 Q9 ~: T% I7 z: F |