大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。
$ C+ s  c% {+ W; @( K1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。
' f2 [. ^: m0 s+ F6 W2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》
  Z; c8 n! @0 T& G0 U4 |8 C9 aGB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
6 W# {' m% A( j" ^GB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
. m& U: V7 V6 ~/ Z2 QEIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
! @& p$ f3 u. m5 v0 p% YEIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites 4 Q5 K% o$ G) h3 ?7 d
NFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code
8 k3 x. X0 O  GBCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites
: [% U- W8 ]1 v3 a  L5 r& Q1 a
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
& z1 g1 F+ X1 R( u
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41
- R3 o9 a- T. _2 T# P7 t3 J这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
+ d3 B) p8 {5 S5 Y- Z# \
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html  X; O+ m- G8 }% `: P# [

- _; J' H" e/ w" A* z. yhttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10
回复 0