《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 大家看看这些距离是依据哪个标准来的?

漫步清风 发表于 2020-12-29 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1727 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。. l) L+ R& j2 |5 g+ Z" R
1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。, v8 G0 l1 m5 T/ A6 `% l. N
2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》
3 r3 b# E% P  K1 x5 gGB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范  @& L9 l5 c+ V: y5 q% T: {  E
GB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
# U6 k8 H( A2 V0 C$ I5 WEIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
6 i  d$ D& T. u) ]( A/ n* YEIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
2 u6 {- C- _$ f$ @* n3 G9 h5 @NFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code
3 `1 k0 m+ p+ a6 Q: }1 ^1 ^6 yBCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites
5 @$ ^4 \3 j$ N+ ]. a
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。/ N( g; w2 o( \) l! e4 V
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41
' }5 B/ p3 J$ t这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
8 h0 S1 A% {- C  L  ], |
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html" G# H( y- c% N
7 F  q$ M' G. l3 U7 g' p2 N( K
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10
回复 0