请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1271|回复: 6

[话题讨论] 大家看看这些距离是依据哪个标准来的?

[复制链接]
发表于 2020-12-29 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。
/ o# \# N! p$ Q0 w2 s1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。
) {; U0 x, v# \! n2 h2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
发表于 2020-12-29 16:12:06 | 显示全部楼层
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》% D7 L" I! f, i8 G) I& u( N
GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范+ d4 c' x# \1 Y9 g# c# K
GB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
$ D5 d4 c' J4 n9 K8 x; aEIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites8 l: m' @$ E, k- _9 ~- @, P
EIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites 2 [1 q- L9 B: a+ m/ Z% Q
NFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code# f% P" a/ c! ~0 X/ [" {
BCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites
& q: H3 d/ t: V. g$ Y7 I7 \* @: @
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:41:11 | 显示全部楼层
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
/ x3 q( P8 k* O
发表于 2021-2-25 21:28:28 | 显示全部楼层
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41# e! F3 d" n. G3 l' w
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。

$ Q, e$ n4 D8 y3 @https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html, S7 L0 q/ y: G
) q+ ]2 i8 a/ Y+ y% }7 V4 l8 Z2 |5 j
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
发表于 2021-8-31 12:29:10 | 显示全部楼层
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米