冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
7 p; b) ~! }! `1 ]# p% m: u& Q 10000019330000.jpg / w+ B' E9 c# Q( \  ?) i
1 d& ~8 M4 q% e  m
) B8 h& u/ i$ O! @+ ^
这个和调整布水器有关系吗?' p8 L0 d) |8 ]1 K8 z& Z

6 W: F4 L9 l: f8 r: R% |4 @9 ?% O0 h7 h$ m; J! t
# h# d7 d# n, _4 `5 O5 ?
-----------------
1 e% P& O: \' D$ T; j# Y啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动4 A2 a: ]( p! y/ F6 \9 H
2.循环水温度是否偏高
  R' B' P3 ?+ C' `" Z3 N2 V! Z3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
; i- X+ m) S6 D8 E2 j7 I; o& s8 v6 V

1 A  g9 `6 A0 u$ F  S-------------: W) H# T8 W! z: y- W* h" x
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小. r0 O/ M1 h4 L
! e& ]! @% o/ b) K

) A6 }9 H2 L, o( E) u0 H) p----------
+ M6 I/ {' A( G5 Z孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
: p% x6 i) d8 A1 Q' @/ D8 ^6 k
+ T. i* A+ ]& a* ]3 A-----------7 A5 `; a  C2 E6 w
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg ) Q: V- `  V; A) m8 s
5 M. o, ], A% \8 f7 f

$ L3 f& b, {. u--------------" @1 T- j5 q9 b
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0