[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
182 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
5 e0 X8 ?. p- ^( v1 q 10000019330000.jpg
2 I! b8 Z9 X. @- {, V7 e+ y, V' ]
, D% i8 p) X+ H# R1 F* I
' S+ F2 N/ ^9 H' @8 r* m这个和调整布水器有关系吗?/ Y8 ~. ~5 f: J! E4 p. n/ s

) @" ~4 _& y7 c% V% R# h. ]
4 R) _9 E) m. g* }/ R# d
6 _% X# }% g# u! Q6 ]* J-----------------/ ]; c6 Z4 u' Y9 m8 N5 s
啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
7 @' @& P% |/ N. ^/ D2.循环水温度是否偏高1 r, l2 ]0 m) y4 @) J
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
% `& r" z1 F9 k! z( T& u, {- m) N3 R- y- H

! i) o  p0 a4 L. O( M) }-------------* \; l; w: W$ `* a
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小
6 H  V, h" S. ~
- U. h) L0 ^' h6 F( ]# }2 x& Q/ U9 i( O
3 B% j! C" S9 y5 |----------
7 x) a. z! s8 I! v1 ^孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。- q( b% ?* j5 @' y( U

' t8 ?1 G: `8 m7 l7 c( N9 y-----------
/ M) y2 r3 D; G$ K. v( f6 F5 _" p丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg 6 D# d" P; @0 f7 h4 c
& T' T8 X# r) ]6 a9 c

' _7 f, `% c4 E% Y--------------
6 h9 s9 B6 ]; b9 d( @6 ^圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0