[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
252 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
% x/ V4 q4 z6 m& Y1 U 10000019330000.jpg 7 g8 z: H, D7 a  }# B9 m6 A# u8 P* @
7 W1 g, Q2 z+ Q0 L& c8 A
* T$ s& m5 F& D" Q7 M
这个和调整布水器有关系吗?
1 d& @( W4 s% R- r
; e/ A) V) x) K/ q9 f$ N0 `' }3 d: b: Y/ y4 J

7 h( U/ ~$ E8 |1 [, `! q-----------------! \* k5 H3 u. L
啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动3 v  W5 V( O5 r( d7 r" k% t" B
2.循环水温度是否偏高
/ e, L9 i- o6 a( z( E! |( F* c3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
) e6 d5 Q/ q  w8 d/ \4 `  s4 f( X' Q( D, Y9 b/ ]/ |
$ ]$ x6 G) ^  a
-------------  y0 q! S: d# q# b7 e0 ?7 i
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小
% D' U/ T: Q5 [0 g0 [: a  w  }
% R1 w/ p" x1 C6 D# [
  B1 T: O9 |) |9 e0 [" ]4 d----------: z: c$ S; ]- w/ R+ X8 {$ H8 m
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。4 v, {. X6 }2 @* U0 m$ I* E3 H( b
& O: U5 O0 X* t  G" d; n* x! x
------------ `4 P( ?" d" \5 V0 }: S5 S/ m
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
5 m6 k8 K7 ]6 f1 v" Z5 q' ]/ W1 s' R, J/ J; T, B! Q
  n4 Z8 x8 B1 N2 z4 o# J: t
--------------  V  s/ z) N2 W/ l
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0