冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
! h6 i& ], D! r, ^: s$ Z7 F 10000019330000.jpg ) ^' S* v/ J7 M, |( O, C6 b+ u; g0 E

" D: x7 l% I6 K
. g6 s: K1 h3 X5 N" P, m- L) t这个和调整布水器有关系吗?/ t9 X3 B, Q$ I
2 {, q0 h* T4 E0 h
7 E& J4 k- D8 B: I6 g
. M9 O! D, E1 P2 t. B
-----------------
" r1 l( J9 O3 N* F6 |, i' r4 j/ i啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动" F" q% K+ }$ J8 L  x2 U
2.循环水温度是否偏高8 C4 l; k% ^% n: T6 @- J$ |
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
4 [$ c& F7 V. }6 Q4 W# x: R" x* G* U
6 V& Q: e5 ]' N; t
-------------
2 [0 i: Z' m! I( d. v/ [/ o星期五 34g
6 小时前
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小
' L& s+ r" Z1 a5 B5 s3 U# X% ?
0 S  e- }( K" H" N" j2 }- k  d7 b9 r  g! q% Y3 r8 j  u
----------2 f! V' i6 H* P! A
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
6 小时前
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。( u: e# E$ D3 C7 d. }# t
8 G9 a5 U4 D2 I2 Z$ r# D9 N1 C
-----------1 T% Q, k( @( `& c
丁立中 34g
6 小时前
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg