[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
298 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
( C) S4 i% Z. D 10000019330000.jpg
( d7 m( L5 g3 X+ E6 T5 V
( z9 u( d# H0 r$ A3 [% G5 V) f( i* N! ~8 {
这个和调整布水器有关系吗?6 Z! [" `9 h) A1 }1 a. l) R

: s/ A5 I: W2 t; P$ Y  _4 Q, ~
$ N0 s4 u( @# M% _3 _6 j+ e: e+ Y* q" d; T+ e% }* C- p' X% u
-----------------& c# Z4 J; _& D6 Z9 a% ^* ~+ W
啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
& w* M; u3 f. M" l$ K: x2.循环水温度是否偏高
1 n5 D* a5 J' g6 R5 U8 |6 |3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没
3 t8 U) C9 Y  O9 v" y8 h! U$ Q4 R! C% w9 u

+ Z1 r* j: M$ ]! @% m+ d-------------
8 J& y& o5 ~( o  ^  Y; b星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小( t  k( y0 P$ G) G

' Z) V( R4 n# j4 D, e3 e$ T  F* }
----------8 e/ R# x% A: Z, m" ]. j
孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。' z# Y8 c0 `' d. j7 n0 T$ _7 M( F

5 \0 D8 P) d% L-----------
1 d, r( ?- Y' H) N丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg 2 z9 U% I6 V; p, l& i

0 g* V4 z7 K  U8 r! l) O
. u; f- g5 n% f' b+ _% X/ |* k--------------
% k/ Q9 q. c, b* Q) E圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0