' n0 R$ r$ `( V$ b, i
氧气管道安装
5 _2 x- _3 ^. w2 T7 \2 x, I) d9 H) h' ~; K0 O9 ^
1.施工前应具备的条件
5 g# i5 n% {! k! ^6 p" u1.1 工艺管道施工应按设计的施工图纸进行,如有变更或材料代用应经设计部门审批和甲方同意并办理相关手续。! l }: Z( Z0 f( Z4 Y
1.2 施工图纸、安装规范或标准、施工方案及工艺等资料齐全。施工方案经评审并进行方案和技术交底。' X' c4 ?1 f3 ^% {
1.3 施工人员已进行过培训并合格,焊接工艺评定经审定批准。4 B2 d: `+ i- v% \* l- x0 l$ c
1.4与管道相连接的设备系统已安装完成并验收合格。 M: X2 R8 z3 d
1.5对已到货的管道、管件及阀门等进行检验、确认并收集整理有关的证明文件。
% r( z: ^* m$ p6 A9 O0 a0 W, R0 z/ j2.管道组成件的复验
/ q* @( }0 J; D, o2.1 管道组成件复验要求
4 e0 J9 d |! c! e; p2 O. A# Y, \) |2.1.1管道组成件及支承件在使用前按设计要求核对其规格、型号、材质,并进行外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。螺纹密封面应良好,精度及光洁度达到设计要求。- Q5 C6 ?5 ~1 V- u/ f
2.1.2 进入施工现场的材料应单独进行存放并做好标记(采用贴标签或标示牌进行标识),以防错用。
2 T4 g+ L h% W* A$ ~, D2 ^. V2.2 钢管的复验要求
1 N. c# Q: Q" F$ n5 ^& ~2 J7 K2.2.1 钢管外径及壁厚尺寸偏差应符合钢管的制造标准。" Z9 e4 {2 S0 | e0 B! p# x, }
2.2.2 管道到厂后采用光谱分析的方法对材质进行复查,复查结果应符合相应的制造标准。3 z2 g5 C5 Q# ]( ]# u/ \! y
3.材料使用管理规定0 U! ~# d9 l" D5 M- ?6 {, \; S( x
3.1氧气管道设置专门区域单独存放,并确保存放环境受外界影响较小。
5 W( d" K; t1 E4 Q) {" j6 R3.2 合格品入库按规格、材质种类分别摆放整齐,并做上明显标记。0 m/ c4 O/ z8 b7 n
3.3 由专人按管段表限额发料,经负责人签字核实无误后,方可使用。严禁材料错用、滥用。. W" w0 a* m' j3 `! ]
3.4管件、垫片、阀门、焊丝及管道的脱脂已完成并验收合格。
' Z9 M; k4 i0 d; S7 [- e0 |$ N4.管道加工
1 i0 E. x/ G7 v' h4.1 管子切割$ \% G5 K" Q& V2 R# k
4.1.1 当公称直径DN≤100mm时,必需采用机械法切割,切割时防止铁离子污染;当公称直径DN>100mm时,采用磨光机切割,切割完成后立即清理氧化物及飞溅物。4 c F5 T$ c. Z" I/ V
4.1.2 管子切口质量应符合下列规定:切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁等。
8 [. N+ ^$ V% f+ ^/ X4.1.3切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。, u* K) G" H- h) L4 `" g. U
4.1.4使用坡口机对管道坡口进行加工。
, \. c6 n/ y0 t1 |, W: c- M# u4.2 管道预制8 j5 B. V+ O% m( c
4.2.1必须设专门的氧气管线预制场地,场地内保持清洁卫生。现场预制时,须使用篷布搭设密封空间且地面铺橡胶皮子,定期进行清理,防止杂物进入管道内。
& x! `/ a; t% X& V3 Y4.2.2施工人员在预制前进行辨识,保证选择的管件和无缝管相匹配以减少或避免对口的错边量。+ Y% W! L+ |1 F1 w$ i* w/ c. M) c
4.2.3 管道预制应考虑运输和安装的方便,并留有调整活口。预制完毕的管段及时进行管口封堵以避免杂物进入,严禁用胶带进行封口。$ ^9 n, R' A% Q0 A
4.2.4为保证管道上仪表口开孔后的清洁,要求氧气管道的仪表口在安装前进行开口(用磁力钻进行钻孔,严禁使用等离子进行割孔)。
! [. C+ m( y* E2 y0 X% U, n4.2.5 按管线施工图和单线图检查已预制的管线、管件及支架位置是否符合设计要求。* @0 v# K: L% g# {: ^
4.2.6预制完的管段及时编号妥善保管。
) R; @; V' Q9 `5.管道焊接要求
3 ^$ B5 o, Q: h* L2 e- U4 u5.1焊前准备:
0 z: h3 X a* g' @$ L' {, O% f+ @5.1.1 坡口的清理:组对前将坡口内外20mm范围内严格清理,不得有油漆、沥青、毛刺和任何其它可能影响焊接的物质,使其露出金属光泽。% L8 _/ w) X& _
5.1.2管子、管件组对时,应做到内壁齐平,避免错口,局部错边量不得大于1mm。固定点采用搭桥式,不允许熔合到根部。7 {4 Z$ P9 n. m8 B8 k
5.1.3 组对间隙、焊材选用以及焊接参数的选择详见焊接工艺。
0 {5 N% x9 o5 q+ ]! W; Y5.2管道焊接- m( v/ Y! Z; ~0 C
5.2.1 所有施焊的焊工必须持有相应项目合格证,焊接工艺卡经审核合格方可进行焊接工作。; }3 t/ H* I3 m, N5 y
5.2.2雨雾天及大风天气严禁施焊。凡组对后又被水、油污等污染的坡口应重新脱脂达到合格。7 i. U3 j- ?8 ]7 X. ~
5.2.3焊丝使用前必须进行脱脂合格,并随取随用。被污染的焊丝,要重新脱脂处理。3 M9 L: J. w* Z W; ]' [
5.2.4 管道焊接全部为氩弧焊焊接,所有焊件表面都不允许引弧及试验电流,焊接地线必须使用卡子牢固地固定在焊件上,接地卡子必须是不锈钢材料制作。+ w. a- A" B) d2 L k1 u; }4 o
5.2.5手工钨极氩弧焊用氩气钝度不低于99.99%。焊接前,对管内进行充氩气保护,管口两端进行封堵,防止氩气流失,充气量在施焊的地方能用手感觉到为宜。两端封堵物必须洁净、无油污。7 e# q; x- l. ?2 P. o5 Z
5.2.6焊接时应采用小电流、多道焊。严格控制层间温度,层间温度不可超过100℃,避免温度过高产生氧化及晶粒粗大。
3 c: R( f6 r N7 k7 W5.2.7打底焊时,不得一次性焊接完成。在对称处留有可观察的缝隙,可用手电筒进行检查内壁焊缝是否符合要求。内壁焊缝成型均匀余高不得超过1mm,无局部凸出或凹陷。如有超标缺陷,应立即进行修磨处理。
6 ]- |4 Q U4 T. g! m/ |5.2.8焊缝返修时,严禁使用碳棒进行气刨,要求使用磨光机进行清除缺陷。清除缺陷时,必须选用不锈钢专用磨光片。
* a+ X, ~6 F; [8 I! |5.2.9对观察孔的焊接,应将接头两端修磨成缓坡,便于焊接熔合,并由高技能的焊工进行操作,确保一次性焊接成功。
3 @0 D: n0 ]( e1 ~. Q+ I5.2.10打底焊经检查合格后,再进行填充盖面焊接。填充和盖面焊接时,管道内部仍需进行充氩保护。
$ @+ {- A& Q/ Q. C+ @# B( V5.2.11焊接完成后的管道,应及时将管内杂物清理干净,焊瘤、毛刺应用磨光机打磨干净,用不掉绒的细白布进行擦试干净,清理干净后及时封闭管口。& d1 T( S3 [4 O0 ]' l/ y Y
5.2.12氧气管道焊接参数必须严格按照《焊接工艺卡》的要求进行选择。
5 k3 t' Z, v1 G+ O5 K/ N6.管道安装2 `3 i# x& U. A: {! v1 J; G, x
6.1 管道安装时与管道连接的设备已找正合格,固定完毕。
% M( f1 F( E( J9 _, u- M e6.2 管道组成件及管道支承件等已检验合格。
# a/ L# j9 {% e$ s8 @8 W6.3预制完成的管道内部已清理干净并验收合格。 b7 `1 C% G$ O4 T$ H8 a
6.4 在管道安装前预制完成的管道经脱脂并验收合格。
; i! t/ D) f O' l! `0 s( D5 z' D6.5 氧气管道在安装过程中,防止受到油污染,管道洁净度经第三方检查并合格后进行安装。施工人员的双手、手套、工具、工作服等不应染有油污。施工人员佩戴专门的线胶手套,不允许用手触摸管道及组成件内壁以免造成污染。
9 E; n7 G3 T6 N( u6 o1 b. j: m' j6.6管道连接时,不得强力对口,不得采用加偏垫或多层垫等方法,来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
. o1 v. N! o0 |1 ` a6.7管道安装时不得用铁质工具敲击。4 V+ m9 `' t$ o2 {/ m) y. g
6.8垫片与氧气直接接触,垫片的选择必须严格按照图纸要求执行,绝对不允许随便进行材料替代。垫片进行脱脂处理,确保不含油脂。要求垫片的内径同管道的内径一致,安装时垫片的位置必须调节到位。
, n6 k! ], ]( m, \( ]6 r6.9 管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。; D' Q8 X" f1 L" ], A6 G6 J
6.10管道焊缝位置要求:
6 K2 x2 B8 A. {8 @( o6.10.1焊缝距支、吊架净距不小于50mm;
% V( I7 C9 o+ |6.10.2直管段两环缝间距不小于100mm;且不小于管子外径6 D! A6 w) L7 w2 O- `
6.10.3在管道焊缝上不得开孔。( G* z$ ~& Q* M
6.10.4氧气管道的安装有专职人员进行画单线图,并且在单线图上写明施工人员姓名、监理人姓名、日期。禁止用记号笔在氧气管道上写字。$ V7 r8 ]+ q, a2 z: x
6.11阀门安装
e% T5 Y5 @4 W6.11.1阀门安装前应拆除两端堵头,核对阀门型号,防止用错。安装时观察阀门介质流向,确保与管道流向一致。4 N9 j4 c0 \# r0 _' h0 x$ o/ l: l
6.11.2水平管道上的阀门,其阀杆宜安装在上半周范围内。
7 d( n0 v6 D( ]" z6 N" L* R6.11.3 阀门与管道以法兰方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。8 q. N! m- ~" y* {1 ^' U+ A: }' e! P
6.12 管架安装
; s. G+ v$ V6 ^( Z; V1 h! R1 }6.12.1管架应按图纸所示位置正确安装,并与管子施工同步进行。! t6 {' ~" N2 c' L9 T2 k
6.12.2支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道不得与支架焊接。
, S/ |& h! w+ b5 \3 G, b7 v6.12.3 管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。
/ G4 }' h( Y' a) r0 ^, [ Y5 R6.12.4氧气管线的静电接地和跨接板具体焊接位置及要求详见《管道接地板焊接施工要求》。
8 }, a& f, h& d; M7.焊缝检验
/ a) J$ ?% d5 y8 h7.1焊缝的目测检查2 g4 G: \, V+ Z
7.1.1 焊缝内壁成型整体圆滑,高低宽窄一致,余高不超过1mm,且不得有咬边、焊瘤、凹坑、毛刺及尖角等缺陷。打底完成后由质检员进行检查,发现不合格缺陷必须进行返工。检查合格后,通知甲方检查人员进行验收,合格后方可进行填充盖面焊接。质检员做好检查验收记录。& t# f, ^6 U4 |, | o7 p
7.1.2焊缝外观应整齐、美观,表面无气孔、咬边、夹渣、裂纹等缺陷。
9 ~% c* v* y2 _+ \, Z7.1.3焊缝宽度以每边超不超过坡口边缘2mm为宜,焊缝余高应≤1mm。" B: E) n9 a# i( U( s) a7 Y
7.1.4 角焊缝外形尺寸应均匀一致,具有大约45°的焊脚,其焊脚高为较薄管壁厚度。; A2 C: e% C( q# ^8 R$ _
7.2 焊缝的无损检测3 f5 z8 p1 E) D
7.2.1 无损检测人员必须具备相应的资格证书才能上岗,管道焊缝射线探伤比例依照设计文件执行。9 G7 q+ J0 x' X( Y$ D
7.2.2对于无损检测不合格的部位,必须及时返修。返修次数不得超过2次。出现二次返修时应有质保工程师对返修工艺进行审批,
& I& n( ?1 X& e6 v* f/ w: E- M8. 压力试验及泄漏性试验8 A; _2 c. H4 y7 N" n D5 C2 O
安装完成、焊缝无损检验合格的氧气管道,必须在经过严格的管道支吊架、管线外观检查并确认后,方可进行强度试验和泄漏性试验。实验前应将不能参与试验的仪表、阀门及其附件加以隔离。5 |) V+ x9 J/ u% { J/ ]7 i
9.管道脱脂和吹扫
% o+ W1 R4 B6 {( e$ `0 @$ S氧气管道完成压力试验及泄漏性试验后对其进行二次脱脂处理。为保证管道内的洁净对脱脂合格管道进行吹扫(甲方完成)。
w+ t& i$ U8 u. ]6 i5 E10.质量保证措施+ E1 D1 `" F% x# O# b9 T
10.1施工过程中必须建立健全原材料等的保管和发放台账,防止材料错发。特别要严格执行焊材保管、发放和回收制度及材料标识移植制度。
, a8 c, b: z. j% N: s1 [10.2所有施工技术资料应按时进行记录、收集和整理,必须与施工进度同步。+ Z5 b4 C0 V1 {' H
11.对油的检查标准' R7 T1 w4 W {' m% V
11.1施工人员严禁用不洁净及带油污的东西与氧气管道及管口接触。
" }% d; _' @, C" ~" y- t7 |# c6 c+ G* O" s11.2工作服:服装必须干净无油污,工作手套必须干净无油污并且不允许掉纤维。4 W( t( q2 n% E1 \" h0 o+ k3 S) W
11.3工具:使用工具(撬杠、扳手等)使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。$ Q k3 V: O4 D% @
11.4焊材:焊材使用前必须进行脱脂,并且严格保持干净无油污,否则重新进行脱脂。 |