气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
; g8 s3 T/ X3 ]. ?$ X现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。$ U+ s$ O" C" y3 _6 k+ y
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
5 }  i! S# k1 G, E1 O1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
$ y& V% p* Q5 a4 ^(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。7 {, K$ B$ |/ U/ x) y$ Y
(2)恒节流孔堵塞。
& A, o) Q7 p# C" y- N8 E(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
1 N2 Q+ i/ L8 a(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
& O8 f; A, N" a! g' K0 W(5)气路连接有误(包括放大器)。* O1 b) x8 O+ I
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。+ J4 Q. c. z+ a6 L; ~
(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
7 ]* g4 u6 A6 q! S, d$ Z. U(8)气源压力的大小不合要求。
5 O, a2 e9 Y: ?! n7 A(9)放大器耗气量超额定数值太大。3 q1 y$ n7 s3 }" ^
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。( j! J* \# c- v5 d
(11)放大器预紧力超重。. t" R9 M7 q% U& M! W, h9 ?9 w
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
* \3 x- z9 p6 {' J1 B(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
2 A1 K/ U5 a& M. M(14)电/气定位器输入电信号短路。
3 m" l7 j5 V7 @(15)平衡弹簧安装,调试不好。
" R1 Y3 ~2 L$ }2 ]7 P+ o2.下行程定位器输出压力变化缓慢
. H! C4 ?9 G+ X- ?(1)放大器的气锥阀的锥度较小。% S( V# ~% ?( I) W3 s$ @8 t6 T
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。- R1 k8 D( z; g4 g9 _4 K
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。+ ]6 x4 B. s& b6 t2 r% H
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。: o# g7 S  Y& q: e6 h& {  d* O$ W8 g
3.上行程定位器给出压力变化缓慢
! ^2 q  m. n& {( {" P$ t, d(1)放大器进气球阀陷得过深。; M, M/ s: p3 a+ r: H* f4 `8 L
(2)放大器耗气量较大。% _$ |% T; [2 K0 U$ U  R# K
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。* b1 \3 C6 {2 k/ V3 A$ w
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。# h# S+ G% q8 N: f
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
$ v8 ^/ `2 ~% v$ k' |(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
; f- b4 H0 z3 K, j1 Y+ m4.定位器线性不好
, h; J; t$ X# U" z" X/ S3 e(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
# _) m* J4 {) E7 X(2)反馈机构安装不好。
; e7 }- t- e: B8 f3 X(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
9 W( X5 t5 }+ `  N, w(4)喷嘴或挡板有沾污现象。$ n/ ?" ]" I: l# L8 e
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。; U% w& q8 D0 D7 A) Z- A
(6)背压有轻微泄漏现象。: C2 n8 P8 @/ E5 U
(7)整机安装不当。
# S  _: L$ Z) n4 N(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
6 S: l7 F6 H: @/ K  x( Z5.无输入信号,定位器有输出压力
. b! t! a  N2 r; z/ e(1) 喷嘴有堵塞。
( g% v( G2 x3 P0 F6 P(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
/ n9 p0 f5 F6 A" f$ A* N% V(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。9 q) Z: y0 ~; J/ ^) @) ]. j
(4)放大器各气路板的连接有问题。
, x, w% Y3 S8 |; n& |) H(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。8 h$ e6 {5 h. [* O6 o5 W  ^& _
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
8 m2 H0 v# S6 j6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
6 S+ o6 m/ C1 d" ?1 y5 q# `(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。1 X( l2 H5 `8 ?# `8 m) C5 A
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。) w8 X# ^  O! m) U
(3)挡板与喷嘴的配合不好。& L) f, @% P/ F" [# i* o. s
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。5 R: d2 c5 U  M$ V# N- d+ H3 d
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。& C4 m! V) C0 ~( M6 R! `
$ w+ G) ^5 A" o( i1 }
7.定位器盖上盖后,性能会发生变化5 }2 Y; i9 U' t9 s$ `7 |; u
8.定位器更新以后,会出现工作不正常
! {6 {' G# ~7 X! Y, `5 x: r0 `& O9.定位器性能变化无常9 s1 @( r0 l. T5 ^+ W: X5 T
10.定位器输入小信号时,输出达最大值' C+ u* ?/ h1 \; T1 G; E5 W
11.定位器输出振荡
# O6 E: n! Y, ^4 {12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13)