气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
) ~' c1 u) j9 J0 h- Y现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。3 V+ t7 P z/ t+ l% v( M$ V8 H
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:
% t# P9 _/ M" I# y. o( a# _1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
1 G4 g- v) x$ J `(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
5 s V; g4 g3 `% R& q(2)恒节流孔堵塞。
- I3 X* S5 y1 ?(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。2 B0 E1 j- U; ?0 K; h5 k
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
, J+ ?8 U% F, Y7 i) c" B(5)气路连接有误(包括放大器)。
% N+ P/ W& E( `$ f5 h(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
+ v( [( N: D7 M* p" D(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。0 H2 S r5 Q# g/ O3 U+ R+ Z* [
(8)气源压力的大小不合要求。
5 _# H! h2 s* @; } @(9)放大器耗气量超额定数值太大。# u+ Q H6 C2 p+ e
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。" W! s: R: B7 e2 ^7 R* f
(11)放大器预紧力超重。
) ?) ?, S {8 ?4 T2 w4 P(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。( g$ z) q" X5 C3 W! L
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。% E* J' u% _& k4 X% k
(14)电/气定位器输入电信号短路。
+ r+ I: s2 j* S: ]. C" j7 I(15)平衡弹簧安装,调试不好。) k8 C: p% O2 p0 \8 h- G7 q
2.下行程定位器输出压力变化缓慢5 F6 N2 x9 H* [# W* w- Z
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
% @3 @9 E x- J1 r- y2 P' m, n# V(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
2 }, g' g& b; \1 J1 j(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
2 S% h5 M q& k$ N(4)反馈弹簧产生弹性滞后。+ S9 z/ m0 f1 @' h& v, U+ k
3.上行程定位器给出压力变化缓慢+ V; K% O: P% T f: b' z
(1)放大器进气球阀陷得过深。
' E7 Y9 ~: q+ X7 F$ }5 A(2)放大器耗气量较大。3 [4 [6 O! x0 |4 }' Q0 j! G
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
0 {: n3 s. X) ?(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
9 z; l# F7 i9 [ l(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
6 ~5 Y% j+ O' |(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
! A5 f. ~, n; F. ?8 X% q/ ]4.定位器线性不好
$ {6 |/ Z5 A* I C* h(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。6 u8 J" P- A; {6 ?$ q
(2)反馈机构安装不好。$ B. M( [4 G+ ^9 X; r$ b# b
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。/ L" Z7 V! |* U j+ o
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
2 I9 F/ t3 s5 X0 q(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。$ z: i. F0 X& h# b6 f! m
(6)背压有轻微泄漏现象。
8 u6 g8 w7 J0 ?! |) |& x" U9 l1 N(7)整机安装不当。
7 A2 k7 o2 ~1 K(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
/ R1 N) P; l) U( J5.无输入信号,定位器有输出压力& b$ P; Y" i+ L% v
(1) 喷嘴有堵塞。
# S3 J2 O0 |+ ?. j4 f7 @(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。8 n4 |" q! ]5 `( R
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。/ p1 J* K/ m9 l2 Q+ o8 q# _% ^
(4)放大器各气路板的连接有问题。' V, P$ }# s- J9 E7 j; b1 v' N$ F
(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。6 X, B N4 S- S" C4 O
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
/ y# g \% j, Q* Z2 `6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)7 O# V. j) V/ f3 ~" }4 }- W
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。- D5 X" a9 B0 m! J! l+ O! Q
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
7 C% v+ m y) A' G/ E0 Q* f# b9 Y8 t(3)挡板与喷嘴的配合不好。
0 @! U) b: s# i/ ~(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。# V- Z8 r! w. i( Y/ a
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
% R$ i3 p1 Z9 ~5 K4 |) V3 b
0 k1 z, R4 }2 b K6 P* q5 b* a7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
! c- w9 @ I! m! v1 d8.定位器更新以后,会出现工作不正常# L! n& R" m/ ]) f2 m W# w
9.定位器性能变化无常
' h& @" c5 h4 t% a8 B3 l# Q# p10.定位器输入小信号时,输出达最大值4 N0 Q7 J8 b. _8 T' m
11.定位器输出振荡
; E( {0 S5 S3 l0 Y8 v6 o+ D0 g12.定位器零点漂移
阀门定位器常见故障分析.doc
(26 KB, 下载次数: 13)
4 R$ E/ R6 z1 {/ ^7 Q( Q; a2 v! N$ u; g% e
) X+ w1 X7 J3 t4 Z" O+ d' q4 W
|
|