气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。- Y+ }9 d/ A0 t2 [8 m
现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。5 w" S/ N- b& S5 V' Q0 {, |
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:. _! ]8 z7 Y4 F; t- [
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号. l( r9 P0 v- m; }% K5 V
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
9 s6 o0 k: j7 c  x8 A- C(2)恒节流孔堵塞。
! `- f9 [. s* V9 d0 u# z(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。0 O; I- F. C' X9 d* L1 A1 g6 P( E* W4 p
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
! s# ~5 m( g3 w% ]' I  K. ]$ g(5)气路连接有误(包括放大器)。+ U: t& i% |4 b2 n8 O
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
2 e  [- Y/ _% J" w(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。$ X$ U& f# H4 @  p6 N# ]
(8)气源压力的大小不合要求。% @6 u" n% w- q' s- {5 Z: C
(9)放大器耗气量超额定数值太大。1 i" M4 I/ |7 q. k
(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。4 l: w8 c# ~- ~% y  n6 m% k3 p1 E! s
(11)放大器预紧力超重。
2 ~% Q! q7 c7 q9 _  e+ g(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。) `& f7 }' J1 T
(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
$ `+ E: ~8 {+ H7 }6 n: @(14)电/气定位器输入电信号短路。" `8 [1 O* E# A. k
(15)平衡弹簧安装,调试不好。9 m; U0 ^$ \/ e8 {( _2 e
2.下行程定位器输出压力变化缓慢& Y- |# n: w7 D/ w5 [9 S. x: w
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。  M2 _8 ~! l& P
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。4 C8 V% _$ V7 |$ f/ ~
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
! @7 w: ~4 o0 e% D+ D(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
  ?& p8 u# H5 G; h9 `" ?3.上行程定位器给出压力变化缓慢
( ~2 G, x7 R# P(1)放大器进气球阀陷得过深。
! Q* u( L) a- O- S: W. f8 `& ~(2)放大器耗气量较大。1 z2 n9 [, |7 n+ V& w
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
' K( d1 z( J# e4 i0 i: G3 C- h(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。2 b: v, x% W; W4 m' W; p1 }$ Q
(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。0 G! c0 N9 A! X3 o# h: P+ I
(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。& r: c" u* A: N2 d3 w* l4 C
4.定位器线性不好
4 }( {8 N. C9 M2 ?* p2 f(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。, s8 D% S& r6 Y! h/ P8 H% |
(2)反馈机构安装不好。
' n( X0 ^7 I7 ]' [, ~, s7 O* h(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。& j" f* [* d) k, M
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
5 P: m8 |+ q$ m' {! n) z5 I(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
9 K# n5 I% T% \5 z; `" l- b' q(6)背压有轻微泄漏现象。
& V4 ~/ o" k8 b5 M. A( g(7)整机安装不当。* v) V0 i- @! h$ m
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
: H: `2 _; F7 i5.无输入信号,定位器有输出压力
0 O8 `- B( U: U6 J  B" P/ w(1) 喷嘴有堵塞。
) N, `. i6 ?( L! p: R(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
, Z* n: l+ t/ o2 ]8 o: h(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
$ U# |" F8 W  u, y1 u(4)放大器各气路板的连接有问题。
4 c9 k$ C( g7 Z- p9 x: m(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
4 H" n  ?- H( L3 J; @; M(6)挡板已盖住喷嘴的位置。! U: H6 _' t1 J0 {/ Z* U3 m9 a  \
6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
! [  u: d- a( F- L9 b- i(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。+ k+ x" o$ o# q3 v- }1 e( N
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
# e$ h" G  Z# R3 S(3)挡板与喷嘴的配合不好。
5 X: g5 `1 k; W. j+ a(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。. M' d0 l7 n4 r6 B- d: o
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。0 w9 C8 @  |5 H4 j1 w0 X

9 R+ b7 D8 Z7 N2 F5 u) Q5 }7.定位器盖上盖后,性能会发生变化
% W! Q5 O$ O$ W8.定位器更新以后,会出现工作不正常
* d1 b! \6 D1 g- S6 G9.定位器性能变化无常
; O, d' _0 Z7 u/ L; H9 f2 n# q10.定位器输入小信号时,输出达最大值
$ f$ u1 F. Z$ |) z! @11.定位器输出振荡" y4 `- V6 g; A; |
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13) % {' ]& L' f6 o