气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
4 ?8 _: z' `1 X" R; W2 i; X现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。$ I/ E1 M. r6 O; m
要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:4 N2 O4 _# t, n) G) o( P/ c3 [
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号5 k) o0 }8 r9 R
(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。6 c3 F4 M( F( n; m6 F' e1 ?) f6 m) P
(2)恒节流孔堵塞。& X0 r$ D8 p: ?1 @/ \
(3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。( t& I& y1 T- @1 h
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。, X( d/ e" ]( e+ ~
(5)气路连接有误(包括放大器)。( r, |8 J7 G1 v2 O6 r
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
4 p* `0 C# ?# Q% G  ^/ Z; e(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。% ~% E; X7 `( s& `1 F% y8 k0 g+ y
(8)气源压力的大小不合要求。; x1 a5 U' o, Y0 O. k/ B
(9)放大器耗气量超额定数值太大。
0 _+ B3 q: \* W1 r, _, `(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。& N6 o' j+ v. }1 m/ l1 M8 U
(11)放大器预紧力超重。/ |( E4 g% c( k# O# d
(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
! f/ d# w: ~$ `3 V: F(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。. u! y  Z) T4 ?: E! x; V1 Q
(14)电/气定位器输入电信号短路。
0 ^& F- s* l( i$ j2 Y0 }1 S(15)平衡弹簧安装,调试不好。4 U0 U5 o4 v4 u( ]9 E* |- ?% s1 G7 r+ D
2.下行程定位器输出压力变化缓慢$ V# @5 ~/ d. s( M6 h6 s2 O6 l
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。
* L3 P, w) v7 u' X(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。9 K0 `" S2 P/ l) ?
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
0 n* i; Q; i4 o1 g( |8 {(4)反馈弹簧产生弹性滞后。
; ]9 A* c) y3 q1 O# F3.上行程定位器给出压力变化缓慢6 ]; s8 `. d/ m5 O/ T
(1)放大器进气球阀陷得过深。, [) S$ d5 @4 [6 j+ ]! ]7 t/ |6 |, ^6 w
(2)放大器耗气量较大。- j' y9 [( v  A- w* N
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。8 _" X/ b* z! g, Y- n+ j) {, ~$ c
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
% c' F" n' k& b% H( p0 P(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
( ]) c7 e$ t+ Y! s3 T3 J' C7 J. w(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。3 C& ]+ k0 U* e; \4 a8 y
4.定位器线性不好; y1 r+ v8 ~8 K7 M
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
& l3 f2 P1 i2 }5 g(2)反馈机构安装不好。$ T1 B- a+ ^5 j- {" {: y# y( B( y
(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
! j" Z. N( _! I3 t(4)喷嘴或挡板有沾污现象。
+ k3 L1 |$ u% R(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
' N% T) S6 x# d) l(6)背压有轻微泄漏现象。
# y7 t  C, C) i2 B( o(7)整机安装不当。7 Y$ G0 J( v+ o
(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。8 ^8 v( n! x, c) Y. p
5.无输入信号,定位器有输出压力" E  V2 x, B9 C5 z) f! s; z! j
(1) 喷嘴有堵塞。3 }" e  J& C, F  S8 k
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。) ]* d+ M# g7 Y8 X
(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。2 Z3 N2 H* F% h6 ~2 c2 E1 O
(4)放大器各气路板的连接有问题。
% w1 Y  `2 C0 D! e$ u(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。; D6 k9 b" x- v3 |+ i( u
(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
7 d' C4 [  o0 U+ H9 B6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)
( ?- i6 N4 x+ x(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
% D6 w; S$ x# t7 k( C(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。' h7 _4 p; w8 v3 v1 \7 `% I3 |# l
(3)挡板与喷嘴的配合不好。
* i9 O+ T% n3 g(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
( e7 F0 }# d  F0 l7 k( `(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
5 I2 X0 Y) r! E* t4 ^" N. E5 K
; z: r! U3 m- l3 ^7 m$ _2 C7.定位器盖上盖后,性能会发生变化% A% u3 K/ _. m  L& T) X5 l
8.定位器更新以后,会出现工作不正常8 k0 R. j" W6 x6 S% _
9.定位器性能变化无常/ D% `/ r2 B1 g9 B
10.定位器输入小信号时,输出达最大值6 [7 g, I6 [* v* z. w8 ~
11.定位器输出振荡- k! q! a% Z7 l5 i6 f
12.定位器零点漂移 阀门定位器常见故障分析.doc (26 KB, 下载次数: 13)