马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
本帖最后由 建设银行客户 于 2011-5-16 23:39 编辑
! x- w, [: _$ R0 M) p; J: p. c3 }( f4 b* Q: i! w2 N0 Y
( m$ [6 d9 u4 u C2 n z状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。3 m6 ~/ f5 Q: A% J9 b3 U1 `: K% g
! w$ y# Y. P) C- z原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。
" g( b* G! W: g' C) w! j
" z! E+ x2 L9 S- m& B! x建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。 H" A2 n' @9 C0 q0 H
% f" N) D. D9 W4 g
批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。2 [3 Y6 i2 \) o+ f# x1 |1 b
7 X D* n* E+ u; t% `# ]' T# W w ^$ Q }- U2 ~0 m5 I+ ^
问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢
9 V) ?% j( }( I L$ w T% E- {) m' J, ?$ Z1 T, R
8 ^: z1 r% A8 B8 d+ \" y |
|