马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
本帖最后由 建设银行客户 于 2011-5-16 23:39 编辑
( R6 [- p5 b" s& I& U; ?% N) s7 e* J: q/ w
& \0 y& Y+ @' D" Y8 T# A状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。
, Y% z6 O/ c. C* D6 Q, G
5 x: ~0 V2 [. k( k$ d/ g6 p原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。8 z" v2 ^/ x9 B# o
7 P4 \2 t8 @$ ^) P- Y! H$ g建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
$ I7 d' C. x6 h0 L( e
" n1 j+ ~, N6 y& G. P批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。" E& ]( [ H; L$ k4 C+ \
" l8 v- P1 l t. \1 [ c w' l: h
$ @+ n& a4 c3 ~. l0 @
问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢6 d( l/ k* \8 [1 b _- d- i' k
" J' j% Y/ Y1 H+ i3 c* Y+ Z
/ h# t& l k: o2 t' a3 t
|
|