《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[空分工艺] 一点仪表问题,求助

建设银行客户 发表于 2011-5-16 23:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3817 10

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 建设银行客户 于 2011-5-16 23:39 编辑
4 I6 v, d6 f' E+ N( e9 P1 d/ Q1 f. _0 ~8 q

8 h+ S3 t3 i5 @8 s状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。
) N7 a6 ~+ Z. P
& v* W% b  @& U原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。
& ]) o+ N$ M& c. c
% d5 C+ N) `. N( ?建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
/ a: K3 R/ }  J6 e1 m  a% J" ]! O# \) \+ k/ B& T
批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。
6 B4 J9 M) h9 B/ M! k

! A' M) s* I7 h! a+ a: ?2 q7 T4 q9 y& L) P; }
问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢- ]- X/ X& `& h8 w4 g  ~  T
/ ]( S/ B8 Y% U* r9 b# e% I8 \

4 G& I; v0 F/ p* u4 }) f( ^
全部回复(10)
这论坛就没有个能给解释的???杯具啊。。。。
2011-5-17 17:34:27
回复 0
不知道这是谁批示的,为何没给出理由呢?如果脉冲都不能相信,那DCS就不可靠了。
2011-5-18 09:54:32
回复 0
不过你完全可以使用“软硬兼施”的办法么。
2011-5-18 09:55:58
回复 0
回复 HEQINGLONG 的帖子
! N* [! y1 N5 l! J5 w
4 F7 [+ u2 @# m& M4 o2 `7 }这位帅哥能详细解释解释不》?这二者的优势劣势区别额。。。{:soso_e163:}4 T( v; V4 D3 U( n6 p
2011-5-19 09:45:42
回复 0
回复 HEQINGLONG 的帖子
8 U; \# e6 v* b7 C& h! V" ^# H' t& i' }, k* @: A% C+ C
软迎兼施??能详细解释一下吗》?{:soso_e183:}
2011-5-19 09:46:38
回复 0
2011-5-20 14:56:13
回复 0
这论坛就没有个能给解释的???杯具啊。。。。
2011-7-6 14:02:07
回复 0
路过
2011-7-7 19:49:06
回复 0
我分析如下,不见得对,你看一下,仅供参考6 @8 @: W7 r$ R- m+ q
    脉冲控制的设备确实可以避免你上面说的情况,但是如果这个建议用在氮压机或者空压机上绝对我觉得是没问题的。但是氧压机你要考虑它的特殊性,使用脉冲控制有可能因为可能出现的意外原因导致油泵无法正常启动,这里的原因给你说几点可能情况,例如接触器有可能因为机械故障导致闭合延时,而你的脉冲信号刚好在这个延时范围内,会导致接触器无法闭合情况。这样你的油泵就无法启动,油压低,会造成轴供油不足,可能会烧轴瓦、密封,在高温下有油、纯氧情况下肯定会发生大爆炸。所以出于安全考虑,油泵继电器长期带电会避免接触器的延迟闭合,避免危险的发生。3 H8 k5 l' W" M
    你看一下,类似的原因还会在油泵切换上,也应当考虑的。
2011-9-15 08:11:12
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn