& y4 C4 B% h2 o7 [! |& p1 c状况:氧压机油泵有运行信号丢失现象。。。
' J; K6 X, M! A; z" J0 t/ _$ Q) V N" [% E) a9 h) F- I
原因是:DCS系统DO通道的固态继电器长期带电,耗尽型损坏。更换后,原因排除,油泵控制运行正常。: U6 B/ B2 \( R! M7 D: x( _
3 c3 o, k1 J1 t3 R建议:个人觉得对于重要的运转设备控制,最好用脉冲逻辑控制,以防不测。
7 i3 W7 A' e/ D5 K
2 b* q. n9 G6 v* w1 T* ~批示:油泵的备自投不能改为脉冲控制,这样氧压机运行很危险。/ `5 ?/ D, U/ z: L4 O. i. Z
' ?7 C& }* \% D2 T: f3 B% h7 ]' \1 v" t( k+ ~% M
问题:为何建议不可取????希望大大们能给帮忙解释一下。。。谢谢7 @+ F( s1 s, v2 V. Q