分子筛常见故障处理
/ A- ]4 R9 M9 a B" F& m' z一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?
/ h9 M: N- B, ]5 xA. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。 r! l X7 K% R& f; Q
B. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
' s. t1 `/ f) A) X: o注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。
$ Z U& ]& W0 n$ r% H二. 程序无法正常运行时应该怎么办?* F) i4 P, [$ B- r; ^7 y: R
原因一:和阀门有关的问题
' H, u* N; h+ w( vA:DCS显示阀门开关不到位
9 t' i6 s$ y) q" Mi、现场阀门物理位置不到位:
! N0 Y$ K' q* `+ \" K; i1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。- x3 M5 f2 I2 t: q
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压9 N. X' G. X: C6 y3 ] L# ?$ b
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。+ O. S9 X! ]9 [2 `, n
2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:
( ]( J2 B' }" p% Q○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
# p5 v0 J# r0 ]. [5 U○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。
% v7 U i+ X. R7 s/ M○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。
( ]0 Z( U; \7 n9 i3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。. A8 X/ Q9 @) ~: O' r/ v _
ii、物理位置是正确的则可能是因为:
; i( [9 c! [! J. W6 l; v( ^0 A( l, v1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)& X) {( H1 i- Z4 V" ?3 t
2)、开关问题:
: s1 V' y6 j# Z○1微动开关位置不正常,需要调整。
2 U6 J- N" W5 }6 o) @○2开关自身故障,需要更换。
! {1 h B3 W. @5 ]1 c' ?B,阀位开关出现PERR报警:
* H/ b( F% l& D* K) u0 m检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。. k, H$ s) `2 R
原因二:温度问题
2 R/ R- m7 j$ X1 C( h! y D# {7 _( J冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:& ^) T( |/ L" t4 T% _5 b, j- d) N
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:8 d' v7 |; d k/ U' `( `
1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。
# }% ]$ I' U' E2 B! u$ K( q6 i2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。, i& e! [2 ?( `4 j
3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。
& V) O! N1 f9 E2 }9 G注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。$ z8 P- l# A5 I
2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
0 |; D1 W! M2 y' I: |* i |
|