分子筛常见故障处理
/ _1 S5 `1 |. w z( q- {, f一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?6 Q1 l( u. T4 E) }* r
A. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。
) k' o) H6 v" j& k7 S' WB. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
5 \+ ? V' a) ^4 V) t注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。
0 @! O# r7 M" b二. 程序无法正常运行时应该怎么办?$ G% I5 `9 T2 w7 I" N. z" c# H
原因一:和阀门有关的问题' M8 L) t" N! Z* V& M
A:DCS显示阀门开关不到位5 H( s! D- ?/ o( A
i、现场阀门物理位置不到位:
) g' }+ y2 C) A* ?0 j' o" y1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。: m& r, s; Y8 l# n
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压
: [+ Q+ H9 n5 D8 y( N1 ~9 A1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。' U0 ^, B) }6 b: P, \
2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:$ }7 C- \: M; @
○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
" ^; J, t/ c$ Y0 S _( _2 o○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。
; E2 l( Z" b4 `1 Q○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。
" M- \; |* {- U' g3 n3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。
, K6 \ B' y, t% pii、物理位置是正确的则可能是因为:4 P: [' x# U1 Y/ B
1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)& U/ G; D, h# a3 W* \; Z8 I
2)、开关问题:( X0 V2 l; l: a3 I, ^
○1微动开关位置不正常,需要调整。+ ]+ S# G2 W) v2 ~
○2开关自身故障,需要更换。# B, T. n5 C+ n1 H0 Q
B,阀位开关出现PERR报警:5 z% O+ T, `& Q! ~: r1 o3 z8 h. s1 x5 M
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。
U* `5 I2 b" k3 {3 x原因二:温度问题
8 C. T( ^) ~: m3 d) Z; w冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:
$ { p) r! q" i# U( @0 ^" a8 `首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:! x5 _! k( r" g, J* _
1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。5 v1 T9 R7 |6 h- a
2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。3 ?( L5 Y( G/ _. @2 Q- k
3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。
: r6 O9 L$ x0 k$ Q2 B+ r H注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
* U* ^9 q( k9 I2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。* E1 }/ u3 }6 N
|
|