分子筛常见故障处理
& ]+ ]! T9 E$ i* q4 I& P! u一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?
1 l L; H( {. l6 G- fA. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。; r5 d8 m# k1 h- d$ G& r
B. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。, d) T! O2 J9 I% o
注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。
7 C6 m7 J: o- C' P B/ X! A二. 程序无法正常运行时应该怎么办?; |0 Z5 `. e, t8 s- ]
原因一:和阀门有关的问题
0 ]! U+ d7 Q! o% BA:DCS显示阀门开关不到位! f: K4 N n5 R2 a
i、现场阀门物理位置不到位:4 T/ t" i* u4 h6 a: c8 S9 }
1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。# T C/ Q; C( v
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压/ n; E u+ E Y! X' y l+ p2 {
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。
8 t$ b" M2 G; L/ U( t7 k6 i2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:
. m+ k: Q$ V6 {○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。+ T% ^# _* @3 x
○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。
( F" n8 k0 F0 M" ^○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。
) S0 W2 O3 F1 x( e; H, n3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。. Z" ~; r9 u3 r+ v7 g7 D+ m1 I
ii、物理位置是正确的则可能是因为:6 O4 s- g9 I* g& h8 P; E4 w
1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)3 A$ q0 t& G, ]
2)、开关问题:6 r0 Z- @/ ^; V1 R
○1微动开关位置不正常,需要调整。3 J) f5 A3 }6 H# F" p y7 I# h4 _
○2开关自身故障,需要更换。, B7 y, |1 I1 y
B,阀位开关出现PERR报警:: p4 |6 t) c4 E- d1 v5 F
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。
. M# F# q- g4 x原因二:温度问题
: x L- V* H. |. x5 c5 Z冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:
: h; D: y$ e$ T! ^4 @+ g首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:' Z& m3 A5 c% @& K
1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。
" f# X, Q+ B$ n4 b* l8 E3 C2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。# D5 a! E! Y5 O! y. Q
3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。! N. q+ K! K q0 T- p
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
# r% g% K- c, J2 Y2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
* c( N+ h8 ?2 X5 n( O- Y$ d6 h |
|