分子筛常见故障处理6 X- B2 N3 Z4 K g9 x. r! a) s
一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态? ^- @. p8 Q, P, y
A. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。
7 R1 `! K, O- CB. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
+ m. J) I1 }1 d: r注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。
( q5 m& ^# [% V% j/ L0 p二. 程序无法正常运行时应该怎么办?$ G# Q H4 H+ O9 s
原因一:和阀门有关的问题
: h2 E! C( L7 pA:DCS显示阀门开关不到位
/ b! D$ P0 G9 \i、现场阀门物理位置不到位:9 A9 L" ?# \; S$ m& _- ^& \4 d1 [- q- g
1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。
; W8 \# O% s, }/ }2 Y2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压# m2 G. E3 C+ j0 X6 y6 T
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。
- Q" x" {5 O: s2 D2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:
1 H8 T; |0 V/ H* R( `$ B/ m○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
$ w4 R% M9 w6 H3 x○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 6 j5 d- t3 y$ u' V* |. j
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。& r) ?; u' l( ~$ G
3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。0 t! D( g# h9 T
ii、物理位置是正确的则可能是因为:
5 E' q/ k: D* x; h6 G1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)
! m# }) J4 r" F1 ?) ^" B8 s4 L2)、开关问题:7 C' z* ~& i/ h/ u; {
○1微动开关位置不正常,需要调整。4 o, L8 E* P3 H
○2开关自身故障,需要更换。
! d4 m) Q6 r4 f5 w7 S bB,阀位开关出现PERR报警:
& c# h7 o# q7 ?检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。( |& t! n/ i" H0 a) K
原因二:温度问题0 @$ e$ v& U1 u2 k9 m2 `1 J: Z
冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:
: G/ u. Q4 I& l4 ]" N首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:
5 o4 N) l7 q* n6 L1 a$ u! Y" y1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。* Q$ X7 B# ?2 F) A3 x: q
2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。
, A; F, R( s0 X q4 X3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。9 [3 m |) j) w% L+ [1 ?
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。# P/ ]" F' I. |- d) A
2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。: p3 B- n8 X0 G
|
|