分子筛常见故障处理  a& q' W% h& I% B
一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?
& J$ h" I( I  t. O0 X7 u; B3 @A.        按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。2 f1 L/ v: y* @4 x
B.        人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
9 N1 X2 d3 ^) G$ f) X注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。4 J5 @; l/ T* f3 N- L
二.        程序无法正常运行时应该怎么办?: d) [0 S- A* L6 \1 o0 v  z
原因一:和阀门有关的问题/ ~5 x3 E) D. b, D/ M0 y
A:DCS显示阀门开关不到位
* n+ N* |' b5 hi、现场阀门物理位置不到位:
4 f8 ~" y' A4 a8 I( F3 A1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。
( W1 S5 [+ ?2 H; @, h2 D' P8 x( V2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压% e) h# K3 \2 W* H8 @# b
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。
: E" ]% y& ]' P  Q! M, P* G' z1 U2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:
1 c: G! \* m: x8 G( U+ Q  b○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
7 ^% D2 N) U* ^4 j" @○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 ! j6 P: d* [/ l$ b! O- Z  Y
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。1 m% `/ u8 M- A! y1 F$ U
3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。+ C- F7 k! x7 ]( m
ii、物理位置是正确的则可能是因为:
! K! S: D9 M  Z: n8 q3 E1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)
8 m/ m9 j0 Z% b' Y, j2)、开关问题:
% Q7 c: F7 \+ l2 V3 f- A○1微动开关位置不正常,需要调整。! X( U; |$ O2 Z% S( x9 h, F
○2开关自身故障,需要更换。/ W. Z4 F3 t9 l5 j
B,阀位开关出现PERR报警:* D) W4 u& a  D( r) d& z
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。+ y4 l+ T7 B- d- Y
原因二:温度问题
) E6 T  `9 m+ r! z' ?4 ?冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:7 J7 g& e! \  T- L( H$ t
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:
3 T$ ]$ a! W: ]  a! G  T1、        现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。
# K. {. m+ ^9 R- d9 ]2、        如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。
+ `  c0 W( K; A7 F5 y3 e) m& ]3、        如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。% A# x4 \9 i, U0 `2 B
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。4 e. s5 v+ ~3 A6 f% Y
2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
5 J$ q! k% S; A* F
发表于 2011-5-6 09:00:52 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} 好东西!楼主辛苦了
发表于 2011-7-6 13:59:25 | 显示全部楼层
好东西!楼主辛苦了
发表于 2011-7-21 13:42:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主            
发表于 2011-8-26 13:09:31 | 显示全部楼层
好东西!楼主辛苦了
发表于 2012-7-19 11:01:22 | 显示全部楼层
辛苦了,学习!
发表于 2012-12-2 23:23:32 | 显示全部楼层
好东西!楼主辛苦了
发表于 2012-12-11 17:21:21 | 显示全部楼层

' H; ]0 @  o, S, W0 Z: R  d谢谢楼主分享
发表于 2013-1-14 16:17:27 | 显示全部楼层
的确是好东西
xy2150 该用户已被删除
发表于 2013-2-13 22:06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-4-28 21:24 , Processed in 0.107744 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表