一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?
4 b$ d3 [! T9 MA.        按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。
7 Z* H5 i* m* _B.        人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
0 {- l6 v! m6 S5 f注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。) N7 K& K7 v  c$ F1 ]
二.        程序无法正常运行时应该怎么办?
0 ?- J8 l6 q. e3 ^原因一:和阀门有关的问题" D/ m0 b# o8 u: S1 ?( B
A:DCS显示阀门开关不到位( i6 {/ h- M7 l4 ]: a" _
i、现场阀门物理位置不到位:
$ ]9 k4 f: l3 Z1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。8 l% ]9 P( Q& q! W/ y
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压
, f8 Q) _6 l6 Q* a2 N2 Q- ?+ I5 ?: m& ~1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。
. @! q3 B+ Z0 x  H/ X2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:5 M4 X- c, E$ o  N9 o- u
○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
0 o  q8 V# o6 s2 d( h% \6 ^○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 6 E4 c! i0 m0 C
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。
$ x: L4 u1 N" l) W- I3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。. `+ D& {3 k; s
ii、物理位置是正确的则可能是因为:+ T" U  n; A% U/ d
1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题); s7 u  n3 H- P) Y  r
2)、开关问题:
( A/ w7 Q: V7 o! x# _) e5 J○1微动开关位置不正常,需要调整。1 `" H" s: ~; o1 M7 g6 P7 ~
○2开关自身故障,需要更换。) ?" y& h. p0 \2 [5 {
B,阀位开关出现PERR报警:% J0 k5 ^, i1 a, b4 o' \, r3 X
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。
. Y2 X4 f5 ^7 W6 Z0 h2 T原因二:温度问题
0 t" s, p7 U: b* ]$ A/ h冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:+ I3 U  K, O) a: `7 F) w
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:' m: G/ u1 r3 ~2 g# E5 |8 ^7 ^' D
1、        现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。& ]1 u  W$ o9 n, ?  g# T8 v
2、        如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。
/ C3 O7 I( H4 n# J# J( |3、        如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。& W% j! U$ i' X. _, Y; v1 F
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
7 t/ N. g+ r, ]+ u% `7 C2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
$ C- l$ ^3 X) \) c+ G
全部回复(11)
{:soso_e179:} 好东西!楼主辛苦了
2011-5-6 09:00:52
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2011-7-6 13:59:25
回复 0
谢谢楼主            
2011-7-21 13:42:43
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2011-8-26 13:09:31
回复 0
辛苦了,学习!
2012-7-19 11:01:22
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2012-12-2 23:23:32
回复 0
, q5 |/ X" E' u
谢谢楼主分享
2012-12-11 17:21:21
回复 0
的确是好东西
2013-1-14 16:17:27
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-2-13 22:06:33
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn