分子筛常见故障处理
: t! E! p# U0 n$ d; N7 G一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?! ^" \" Z6 e' l/ w; }' v
A. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。( c5 w6 A" b+ c6 ~) o
B. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。, w; d, K# \) a& m, w0 v# s2 d% m
注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。) H3 ^1 M0 Y) \
二. 程序无法正常运行时应该怎么办?* m, {( @2 o; u0 \
原因一:和阀门有关的问题
" i$ [) I& ?! Z+ SA:DCS显示阀门开关不到位
( r3 a: h" N/ q' a& Ri、现场阀门物理位置不到位:- N7 `( h9 }0 y
1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。
/ H4 Y9 T. t) l+ ?: u6 ^* o2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压! V1 R; F" n9 r) j* t
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。
# ?2 |8 e" ]% k1 H2 @5 X% o; F% Q& m. q2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:1 d+ c/ ?& _0 _
○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。
; g7 Q8 F) Q4 k" L8 ?○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 + {4 {9 _& E7 M
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。/ ^- I% c3 [% o3 |9 p
3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。
: m* I3 w7 M) `, d# \; xii、物理位置是正确的则可能是因为:/ r% `# e7 }. }$ N& @) z
1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)! h4 V) T# Z6 b& T F
2)、开关问题:- q& Q$ [5 N ]6 @
○1微动开关位置不正常,需要调整。
% D( ?0 B4 }' y6 I○2开关自身故障,需要更换。! {0 L( C7 Q( Q# T( `
B,阀位开关出现PERR报警:3 f" j7 {2 Q* I
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。
; y0 m7 ]7 M1 M原因二:温度问题1 A0 d2 c L" o+ x) q
冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:
) P1 E& I& b, B0 I9 |. i& s7 h& t首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:$ ^9 D' I. h6 R. k) @0 Y
1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。' Z+ L( O# R7 m6 G' K
2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。1 Q8 U E' X$ N) \+ `, i
3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。) v& n8 o" _4 x7 }% m3 C
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
( s: E; L' N* p e2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。8 }4 b6 A( d9 u- `: y
|
|