分子筛常见故障处理
/ A6 \( |8 k& t1 U; X+ N一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?
- H" l* f: X" l; D7 xA. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。6 J# B0 T& w9 p/ c
B. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
" T3 w1 O/ H6 E, v% T% n2 ?注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。& E9 p C$ v. } j/ a) k6 t
二. 程序无法正常运行时应该怎么办?4 {! v5 L! I) c* W9 ~
原因一:和阀门有关的问题
# c4 d, H( V9 W$ Q: {3 EA:DCS显示阀门开关不到位8 Z% u- p' q' g7 t6 l
i、现场阀门物理位置不到位:* S- ~8 G8 C9 H. p8 e
1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。# W9 v5 K4 C3 A1 N8 s4 q" t3 F
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压
& D, y" W2 J; ]3 a+ ~1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。4 T* y% p* i: f! d
2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:
8 O0 y1 `1 T3 K○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。4 z9 R, \& ` l r
○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 8 }1 r9 Z9 m( d) D
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。
x3 N. N8 ]# W6 z* a5 E3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。4 ]( M+ s. N8 W8 q B
ii、物理位置是正确的则可能是因为:
+ a$ q( j. ]0 `1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)) x! A8 }: O" L6 J* V$ H5 o4 i
2)、开关问题:5 C# R5 V5 u0 F$ F) O( Z ]) e
○1微动开关位置不正常,需要调整。
n& v: D7 f$ Z○2开关自身故障,需要更换。
8 g& G7 _3 A" g2 wB,阀位开关出现PERR报警:
/ B! S V G* m6 p/ O) S+ ?0 @0 @检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。; y* i8 _. ?: Z
原因二:温度问题6 T/ c: W1 W7 ?% k. l
冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:. C9 o! w4 G/ a* L
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:
# F( o/ z$ Y: f1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。0 _3 r+ a# Z7 }! F2 u( d. Z4 _
2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。
- b: d0 v) K* K* H3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。- v6 p+ `5 q# c# S# {7 o- j
注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
* g! T) f1 m( F! `- Q4 I2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。! o; j, M- ]1 T6 n, Z6 q L
|
|