氮气流量设计值在1200标方,再生吸附时PLC柜最小值0,最大值在1100,出口流量计有10秒左右的无流量,请问这是什么原因?变压吸附

WeChat_20180910200703.mp4

5.81 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 空分币 -1

出口流量计

WeChat_20180910200633.mp4

4.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 空分币 -1

PLC柜

发表于 2018-9-19 21:20:50 来自 | 显示全部楼层
这是分之筛吗?如果是,没进行下一步的时候一般都会有几秒的停程序暂停设计,为保护分之筛,防止出现假值,和设备起到一个缓冲作用,要是其他也可能是DCS里的单位设置和pll柜的不一样
发表于 2018-10-14 11:46:36 | 显示全部楼层
产品氮气?是污氮再生气吧。如果是产品氮气那就无法解释了,因为再生不会对产品送出造成波动。3 P, z' j1 l4 Y) n: n0 g0 h
如果是再生气流量,那应该是出口阀开的速率快,进口阀开的慢,造成进气和泄气出现间断。这个没有什么影响的,本身就需要出口阀先开。还有就是泄压不完整,有余压才造成一开始有流量的
发表于 2018-10-15 09:53:15 | 显示全部楼层
好小的设备,可能是药品生产的吧?
发表于 2018-11-11 12:19:15 | 显示全部楼层
你说的应该是PSA制氮装置,分子筛切换有缓冲的,如果在出口氮气管道上加个=1200/3600*10=3.3Nm3/s,10m3的缓冲罐应该能解决此问题.