如何整定PID参数' a! I' B2 r4 F0 M3 f3 p
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定$ W3 v1 T/ Y- M: G! d5 o
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
% _" p$ B, C: O, Z2 J) c+ A调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;* B, B7 } V$ }& H" t; o
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;) O9 f" f2 t) {
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,3 n# o0 U& v- T" `: M& }7 a X5 O
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
3 ]: U1 P: c3 u在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;# \' E. ?9 b+ C/ _
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;( l& q6 A5 I9 q P' g# ^' |) D6 e
在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
2 U7 \$ y+ Y* f+ B二、经验PID整定参数
5 i. [: B0 ] c) q e0 K 对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):$ I- l2 }" }5 T7 ~/ C v
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;
7 O. i: K2 w, e! ^对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;1 A- A/ @/ E# T( d
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
" V) w# t. y+ A! k1 u6 N) {1 r 2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;4 z# }( h/ ^0 Y- f8 R
3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
9 B& i, O2 P; ~7 g& F对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;+ J; @( e$ F+ A
$ ? Y; B' o& u
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。( c# k2 w9 C4 v; a
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。4 y7 O! H% e3 x- p# C2 t
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。2 r3 Z2 j' o+ `' ^7 v
经验调整方法:
2 Q6 ~% `/ [0 A* b6 Y+ S, p' L1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。8 z8 _- I" l2 Q* c# F
|