如何整定PID参数! i! F6 O& n0 ^6 _! l* T
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
5 N) j4 i$ W: ]1 a在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
3 l: c" S" g" i; b0 z3 E" d调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;) C9 [9 Q) u# c& j6 O @
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;# [* E- }' d% _( j( {, r; v2 S
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,: C7 x; i* t2 ~2 m; U
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
* r. ` ]% c! j6 T' Y7 G在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;; I# e9 b3 d' E2 w2 ^" Y
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
, f j* p1 v# F# T在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
5 E- S) v+ K" n5 j6 s: @" s# y二、经验PID整定参数5 W2 S1 Q1 z' i' d& G
对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):- f6 ]5 E! f: r
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;
; Q/ M( ~; E2 z0 Z4 ]2 T对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;: r6 ^. j4 H! t
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
. e+ D5 m0 C% A( i+ _ 2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
5 x" L: z- L! S 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S; J: ?6 S& f3 b) ^/ e
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
7 |7 u' W; T. L! Z7 R" o+ { O* d# Z/ P: w0 Q
上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
1 m l& j8 g- I9 o3 P+ t; R3 {在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。 `' K% g) i* l, B; S
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。- n3 L$ F/ c2 o7 z8 L- F% f
经验调整方法:6 o* ?2 q; k) n$ z' j+ E& H
1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。- H& l- L1 J# h, _8 n' e( z* C- S
|