如何整定PID参数. T- @+ y) D" b6 o V$ o7 O
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定# K4 ?) U3 N8 |. M+ p/ z G, H8 X
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,% \2 d: ]! Q2 i& U K) b
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
7 p6 M+ r1 z) e/ M0 i1 N4 P( O调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
, c* ~: m- e& }& q8 p$ {5 CKo、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,) E* P2 w: y$ \( c& w, N
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
% C: i; v5 W8 a7 y9 e6 a在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;& M! x7 u, P# u6 r
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
+ e) m8 N( e/ r: r9 C9 E在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
4 f4 u( u. t! C. A二、经验PID整定参数
2 j, K' K( \3 x1 Y: b% u0 l 对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):, i" N# A7 V9 J" P2 I: X7 f3 Q
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;7 {1 p, X- W& q. ?$ R' C' @6 O6 h( j
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;- h1 _2 D( W7 t3 \; R2 y
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;6 J" ?- `) _ Z) w+ `
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
5 b" t0 R- f+ F7 g1 R. V" s 3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
; H: U* U% f3 V' u. W m对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;! S' `4 |7 f4 ~; R% _, @
! W7 r) c8 e ^2 h* f2 B; S上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
; {! N9 b. R( w( Q2 n在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
2 y0 C3 A m) Y7 \7 t8 A9 _6 CPID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
. G3 \( ^% L% f经验调整方法:
* K3 H5 g+ M5 h0 Q1 S% T8 A1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。2 K3 D% P- _4 u( |+ E( s
|