如何整定PID参数- T# Q4 u' B- h! T9 i
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定. I2 d J7 f- }# w2 r) h
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,: L2 Y# K7 }+ _) p# i* ~5 _
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
) ^& `8 n7 s* I: C( z3 Q调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
; ~# F- O0 h& u, [" eKo、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,& J0 n7 N- u& L3 v% s+ u
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
4 N4 H. ?5 N4 c+ u( ?: }6 _% e在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;# [! u* @. e" f6 u
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
) ?. ~, G& q* p8 [6 O$ m1 p% G+ C在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
/ s( m7 q: X* r6 N二、经验PID整定参数
6 {( m; M$ u: c7 [/ L5 O 对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):6 Y# `2 j- T+ P7 B' O
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;, [' N! ?! a9 Z, M. c: p1 _ k
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S; z* w5 J/ `, H! Z5 c; k, E
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;7 ^* z4 [# v2 ^2 }' W3 H* N" ~
2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;0 c, C; k5 x5 P) q0 T/ c! e
3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
( x- X0 ]% v! e5 o9 w7 E. V对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;
: F2 Z- x q, F/ i" _" J
& Z5 |3 @. c- `6 l3 e上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。' {* r2 \+ h7 W( A5 Z$ t
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。' P5 @0 ^1 v# I. L2 H
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。' |" o# |# u5 B7 ^
经验调整方法:* Z) K2 i, C0 V
1.如果测量值变化慢,侧应减少比例,如果在给定值附近摆动不停,侧应增大比例,如果能随着变化平稳但很慢才与给定值相同,侧应减少积分,如果在给定值附近缓慢摆动,侧应增大积分,这项原则适用于任何PID调节系统整定。
& \4 p; P. T9 I; o$ j9 e: V |