马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
5 X1 c; e* R; [; {( p. a. k2 I* Q& y) }
一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生; @* e+ x7 w n# D1 o* j3 e8 O. l
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。# Z( q$ [$ ^; ^: m: ~
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。% W; Y- p. w% r
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。9 l. e; l( S$ i, Y: `: Q4 Z# _
" Z/ N6 V5 u+ ?3 U$ Q) u$ h+ b
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
$ R1 k7 U% U" p目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:4 q. z- i ?5 i. x8 C, @
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。% R* J" c% g/ P- G
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。 V5 C6 W6 c8 S
+ G I' G+ b3 b$ v0 ?( a6 E# _
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置6 ^ M6 \$ e) V2 w' |& w* w
! z5 i/ X" E2 ^$ A- T: F# o
品牌:南京艾伊科技( V% w, x- R0 i
型号:AGD200 4 H. G) D" _7 [# x1 f8 h
量程:0~10000ppm
" ^% Y5 ]' v6 a5 Z& G% s% ^4 z+ Z 响应时间:≤30秒
) Y$ D# x0 N: H9 g! E 零点漂移:不超过±5ppm- m9 ?% Y+ e' E
环境温度:-10~+55℃
% n) v; }2 x8 ?* ]( F 环境湿度:≤90%RH: x: U1 {7 T) o) F B2 C3 ?( }- @: v
检测气体:一氧化碳+ x( ~# w# R1 D- P" w* a
检测方式:扩散式# D1 x) R" ~$ e- P# p
工作电压:DC24V 2 i2 k3 i/ A8 }$ Y \& E. _4 G `
工作电流:<30mA(Max)
' G* }; u( m* m. @' Z+ N" Y仪表尺寸:100×105×35 mm
, o% B( w1 M+ E q9 C2 c, N4 U1 A: l
/ |. D6 K9 z8 j |
常见问题
$ F! E, K. b; Q, E- D" D! }1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
; ]7 _" _5 A' @6 c: R% L& p答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
( F: a: X1 b4 R) A9 v2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?+ _2 K* W8 J! |# K7 B
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。5 Z6 v, }: a: j. d
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。: z! N: @( X9 _# }% J( Y; Q
3、报警值如何设定? V8 x( X, v, }2 H( Q1 D+ C/ k2 o/ L T, ?
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|