一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。! h- c2 f; v. G* _

/ x- T! I3 E+ f, @; h, ?一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
, H1 j0 P/ k# B9 I一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
- S5 R8 W6 y  n; @# H  d根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。: @4 r; R: w: ]6 \
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。: |5 @' s' F, N) E7 c' v5 ]; v
/ m0 u7 N& {. G, B5 Z
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的0 H/ K. Y$ X, C& j3 m
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:! {3 m6 ?. ?/ T$ {. g$ F; f
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。: A( T; Z; j" x$ c6 b, m. F, A
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。) C9 R: `  O. f1 I. q

' J6 O* F" N) u' H9 F: C( H三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
3 \' q! b) p6 b9 V- p& q6 b 安装示意图_meitu_1.jpg + d6 a& i/ @) |8 D$ N9 F
品牌:南京艾伊科技
) `2 d! [' i+ a, |. l型号:AGD200       
% d- c$ x/ |; m% Q, u量程:0~10000ppm
2 n, M- `* d2 [' y- X# o+ v; F/ n   响应时间:≤30秒
6 G3 f( |% S  l5 w. p  t   零点漂移:不超过±5ppm
& Q/ I& i) S! N   环境温度:-10~+55℃0 F5 O; t3 a$ z9 s3 s/ P
   环境湿度:≤90%RH. o; p: G4 F* i: b4 B. c& Z$ S: H
   检测气体:一氧化碳
8 K& h* j4 k0 N' C   检测方式:扩散式+ }7 E5 T2 q/ K7 O
   工作电压:DC24V   
. i1 {" l/ a0 q, H   工作电流:<30mA(Max)  
# u7 a) `* w. W! P仪表尺寸:100×105×35 mm
6 {. }: L/ B0 [- g/ ^8 ]' [% g# a co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg 2 a, f! ^, T9 b& i; X: }' [! X
常见问题3 x& e5 U, A6 U, P7 F4 V: \. Q- V
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
2 o3 o2 ?" N5 t8 B) k答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
& {6 E1 N$ ?- O6 q2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?6 T9 h$ x& W  x% ?, t+ X* U+ M
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
9 W! O0 o  M6 L0 n: w( }一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
  U4 {+ ?, O/ @% j* o! {3、报警值如何设定?8 o) t+ z  F# H
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。