马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。' u& m7 J# d, \8 h7 I& \! y% d3 }
4 ~2 X9 c4 L/ c5 b0 ^一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生) [9 J/ S, a: h. D
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。; g0 o) y4 ]! k: a
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。8 h( Z- ]& v0 m& d( [: ~
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
& E6 M6 b9 l8 @# q7 B& H0 v" z: p4 ?' `8 O2 r7 G
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的: q9 G8 e( r$ m; X& Q7 O1 y
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:2 ^- a3 X) j, d& }
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
/ H2 f g9 g9 O" b8 s# z2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。# ^, o g1 L# E; {) G/ h
t5 W: U' _+ ]: I
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置9 d+ l: q5 ]8 t/ N3 [8 {
; F. R' j3 X5 k% F9 b& t8 @; E
品牌:南京艾伊科技
0 u, P8 r3 o U5 v J- [0 S: p( a0 z& [( {型号:AGD200
4 X" H" W% [7 h* E量程:0~10000ppm
2 h% ^& q' B! X2 M3 {/ G% A 响应时间:≤30秒4 e: z1 a1 l$ [; q
零点漂移:不超过±5ppm, b% ]5 W& L- A" R2 n5 k
环境温度:-10~+55℃
& }2 q& J3 L- V7 e( N 环境湿度:≤90%RH+ h/ h: } u0 w3 _. j' u: b
检测气体:一氧化碳" u5 e* L' w n1 k) _; W" T( f* ]
检测方式:扩散式
& V9 _% |8 f9 l: t2 } 工作电压:DC24V ' D- P% F% r) i* F, _' q
工作电流:<30mA(Max) % `. X0 \3 E- k. Q# L0 c
仪表尺寸:100×105×35 mm
) g6 R$ o& b' I* K7 f* K
8 \. @% {8 W5 k/ r1 K
常见问题
9 t0 Y! i5 g7 k- T3 ?5 T( P1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
# v9 f$ R, _/ R- l, K答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。2 J4 W4 M' P' r8 S. ~5 w
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?0 G: l6 q. x8 Z! c; a
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。2 P% y: S* a( \ w K& ^
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。- V x: l3 {1 z2 S; W* [ O/ Q
3、报警值如何设定?% m1 |9 T# B$ n# j h- s
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|