一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。( g0 g! ?- u% e+ F1 R4 U3 ?

9 C! j( I) ~% V一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生' M; e+ q3 g0 i# ]3 O7 \2 J
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。+ M9 u0 j  j5 t. v8 V2 d5 S9 n. k
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
# j7 g3 D0 b% [, d$ B+ {4 h! p* J) N地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
8 O! N) w* H$ p4 M( ]' s
% x( b0 D6 X* H. T* k8 \二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
% Z. {- V  w: ^. Z( R目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
+ Q4 h4 f: P: A6 L% ]8 H5 i1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
9 A% U" v% J/ c2 S! t# m4 T2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
  M' \+ u# E& {( M8 t5 w: @. d5 t7 ^( x) E0 k, P
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
' y6 m. l  }3 i5 s# Q: m# Z 安装示意图_meitu_1.jpg % Z* h# i1 C8 `4 _% |, A* b
品牌:南京艾伊科技1 g- O9 o/ d3 x" w, t7 b
型号:AGD200       
0 B) `9 b& @1 W/ r( {& K量程:0~10000ppm
( i5 H  M# _8 d7 j! d   响应时间:≤30秒
5 U8 f$ H) u; }0 S, v   零点漂移:不超过±5ppm
, N0 U& \0 v- L: }( Y   环境温度:-10~+55℃
# i7 G2 Y% e+ ~2 l4 A   环境湿度:≤90%RH; L$ @" @" h5 g5 k9 N" P
   检测气体:一氧化碳
) q" O1 [; F. W, V" Y! |0 v   检测方式:扩散式
+ M% z, r: z$ K: r1 U; A0 X/ [   工作电压:DC24V   
9 I) m1 Y$ q/ i8 N   工作电流:<30mA(Max)  - p9 \5 v9 N" Q" k) R2 _0 Y: B
仪表尺寸:100×105×35 mm. P: l4 O6 _2 Z) ~- V
co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg 0 u$ L' }: [, @' h9 l' ~0 e
常见问题
8 E/ |+ i3 s1 B+ E) m1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?0 y$ k' d3 P6 N, W8 L8 c, f( g! }8 |
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。+ R9 P: n; z4 B+ G
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?  l2 D+ A! C) B7 R# Q% z) [6 j: s  M
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。3 j; l  l! s4 h( ]
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
8 G1 A: G8 x" C3、报警值如何设定?
* a. ?3 B8 W2 N- U/ _根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。