一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
% \% ^; Y9 [  z5 }2 V
5 X, }! b/ P2 r- p  g一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生. Y9 D# a3 E! X
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。: s3 H5 J  n4 o3 {. [8 i
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
/ [8 l  r- [( U' ?3 ~3 s) Z- Q) E地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
& e. S1 A8 `1 M4 n
. B* M+ G: e* z! K( i$ d二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的  l, i0 K/ G+ ], P- s0 k- o
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
7 M+ H$ ?/ Q: @. s" {, _1 N# i1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。) `# U, t# N" k9 D
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。, @+ O) g6 l: f; e$ N

& d! Q" Y- E( \4 J3 n0 d三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置$ v3 U8 q4 l% V8 Z4 A2 `
安装示意图_meitu_1.jpg ( F! s# I* d0 }& L2 \6 V
品牌:南京艾伊科技. F0 q+ j; R4 M5 Z
型号:AGD200        / m0 p7 @( w* H4 X7 B# {
量程:0~10000ppm
- n# R; w; I/ l* p. `3 S   响应时间:≤30秒# K1 j& A, {, n
   零点漂移:不超过±5ppm
+ f) z! ~2 F8 f* G" H; X" j7 p   环境温度:-10~+55℃9 J$ p1 m3 w: b) A9 J% |; a
   环境湿度:≤90%RH
  q. o9 y$ |; o- s' j% v3 s   检测气体:一氧化碳
* _8 t9 f2 w6 s& A   检测方式:扩散式
2 `8 T0 a, Q3 A7 H' M- V) r- v   工作电压:DC24V   2 Y" h- C, E* Q5 g$ ?! i
   工作电流:<30mA(Max)  
) W. H/ W6 T5 E) S: R仪表尺寸:100×105×35 mm
  D; M0 g1 m2 X  V7 S( O& n co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg . h6 Q+ Q9 U; F; Z1 H' e- v
常见问题4 M/ `& K6 A: [6 E
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?6 v! K8 k$ b$ Z+ e
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。; h8 o% i4 U- c' B& X0 x
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?; o# ~( D7 ^/ R" |5 i
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
: {0 y* u! z' u2 ^6 _0 n0 ^一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。: [0 W' [( f' y4 Q3 S, ]
3、报警值如何设定?
% y' `& ^/ X( q( ?5 c& S- Q根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。