一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。& X' U# t, ?" A) e* o! {6 _' V
5 b1 c' Z f0 y7 E. G Q
一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生; d3 w" ~ x& U
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
9 V+ v, M- @! A+ e g# q根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。6 e! y& o& c; T7 _
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。. s9 u$ t$ |+ l1 S! [' q9 B) r
6 b9 e* K/ O) l& b二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
# ~- ]$ x! t9 c0 T' |& N( H% |目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
1 }# d# U6 ~* N; |! j1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
5 {/ H' d+ F* n7 w; X2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。# a% b9 f6 a' N# O' J
. \0 Q: r8 _4 Q4 s1 v* f
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
: o2 R3 T1 u6 g6 G% ?
. _2 t+ {7 Q7 Y1 P1 x1 c. E# e2 O
品牌:南京艾伊科技5 j# R H# t4 f1 S" r
型号:AGD200
7 U2 \9 V1 x5 n9 F# n6 J量程:0~10000ppm
+ T' X! d/ ?& i* X, b L 响应时间:≤30秒7 y! r8 y# `( M i+ p" E
零点漂移:不超过±5ppm
' R6 H2 I7 s: H" C9 g: \ 环境温度:-10~+55℃
2 q7 K7 X( ~- n 环境湿度:≤90%RH
2 }4 j: b$ V ~% ^5 k J. j 检测气体:一氧化碳% ^4 {# h/ V+ e# W3 g
检测方式:扩散式
7 |6 c$ `' D( Y& `+ f4 Y 工作电压:DC24V $ [) M# U5 d( c c% c5 T4 u9 B
工作电流:<30mA(Max) 2 k; x q* v1 U% O( p! ^
仪表尺寸:100×105×35 mm
v/ l6 v p1 t u
8 F+ g" ^8 M8 Z5 h9 X9 |6 W8 r6 b% ]' @常见问题7 {- J* B, q3 f5 x6 a( h
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
8 Z7 P+ X( y, D* `答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。. c q3 j6 c9 l2 y+ Y+ C6 ^" u
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?+ }, }$ x4 }* X, e9 f# _ V
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
. b! o! [5 x( R: W( C% ^ U7 G一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。& n, v; [1 i; r; o& W0 e
3、报警值如何设定?5 F; N. D* Y% ]
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|