一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。9 y7 A! y6 N7 t+ }

( w' I$ r/ h- }) \* a. l1 x一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
2 ~. }* |8 x& |1 B. ?5 [! M一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
/ e6 U* i# X7 p* ]根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
+ |1 b0 E6 k. i) r  o: X- `地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
9 R' g1 u. G7 ]1 s  B! G! k6 z- a/ t; ?! L$ A% F3 B( I. {# {6 a' c
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
8 T! T+ I$ C" M目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:! c( N1 @" E. r" F. A* _
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
+ T0 j9 k+ Z4 b& g0 a( T+ \# O# P2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。$ @* N9 P  R; V
, g( F+ T2 w6 ]! d; b
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置" v8 A  x2 Z/ O! A! G
安装示意图_meitu_1.jpg
0 ]0 T, N1 ?) _0 N2 ~品牌:南京艾伊科技/ i6 P7 z8 h; U+ o# V
型号:AGD200        5 Y/ s# K. h; o6 `5 K7 `2 q# Q
量程:0~10000ppm& ]) n' x0 ]: F/ E5 N) y% T
   响应时间:≤30秒
7 W% N' W& [1 T$ i; M9 R   零点漂移:不超过±5ppm
! y9 C5 ^1 x8 }# M) x' M' I   环境温度:-10~+55℃
+ a8 E4 \) U; ?6 t   环境湿度:≤90%RH% L7 B8 p* ?- @. a% q& j- N! M) L
   检测气体:一氧化碳
* x7 T& q  f( k9 v   检测方式:扩散式0 h* W- @! S6 q( |) ]& V
   工作电压:DC24V   0 Q) R  L4 o+ u( A" u, T1 _& i
   工作电流:<30mA(Max)  
# Y& n" \0 x: \4 V& r* p5 ^7 ?仪表尺寸:100×105×35 mm
5 i+ K, }( x& n) Z+ Y- \ co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg
) l) \, w  G" U常见问题
% ^% s$ `$ D* f- U1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?& \8 [+ o* Q0 Z. L$ [
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
: e0 [7 }  w% V2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?# t  h: N/ A/ d2 _& s' i! c
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。1 h; H$ C% @( F$ {. ^0 m) R6 _. y4 g" p
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。+ A, y& o8 t1 k* X4 w
3、报警值如何设定?
; c: W7 _% ?) P& J根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。