一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
+ [$ p" }+ v1 w6 n
- G+ \1 _5 W; B3 z3 [  S/ p一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生1 X0 F, ~( |1 q& V) i/ B
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
3 \4 i9 V& i! r" j+ B- M根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
/ h0 x9 t) c5 {; z1 g地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
5 m9 g' F) Q5 \3 J' x0 m, l7 n; U  ]
4 `/ p4 P) }, }' U二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的) Z& L  `) N! }# F+ s
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
1 P! p$ a: R- k  N, i9 q' G1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。7 I; M& P: a& p' h
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。! V* V1 N3 a0 {& J4 f' a

/ P& d# w! o3 K三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
  ?5 L9 T% \" h0 y2 C 安装示意图_meitu_1.jpg ' O" \2 F5 O) K0 S# K
品牌:南京艾伊科技( _2 u9 y% x- Y" h
型号:AGD200        ( G/ s" t  u. C, |' m0 F
量程:0~10000ppm5 l$ t9 j+ ^. e8 b- o; F2 P
   响应时间:≤30秒0 {# v- b: g( y0 [, k
   零点漂移:不超过±5ppm
+ f' R% K) `9 ^3 h# y- o   环境温度:-10~+55℃
0 X' d4 T) L! g8 q2 T) T( G. S   环境湿度:≤90%RH
! g% L5 q* R: Z6 P& M( D   检测气体:一氧化碳
0 {& d+ H( Y/ Q1 m1 E/ o& E   检测方式:扩散式
) f/ `4 ]9 k* R# \- o) J  {& P   工作电压:DC24V   
* I0 t% w4 o: L) m4 Z   工作电流:<30mA(Max)  3 F2 ^! C; B; F# v" `! V  w# h
仪表尺寸:100×105×35 mm
- T. \+ c6 {5 H( m2 H4 Q. c$ p$ L$ q co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg
& P" Q  Z: {; s/ u$ R. ?常见问题
: M" m$ U; x% o1 v$ P! o9 w# a1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
+ o6 E, p, Y8 S  l答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
  t% e9 u$ `7 C+ J9 z  n/ v: c/ F2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?; _" G% W: J& B9 Y8 l$ O, e
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
( N1 N+ I& s* j一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。4 E1 Q: P" B' a/ k) ^+ ~( u2 {
3、报警值如何设定?1 A! R: n" E- L
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。