《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[资料] 地下室车库等密闭空间 CO的检测

艾伊 发表于 2016-11-24 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2487 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。4 J* _1 a) u; b6 d! `+ b; u0 E# W
: w3 m! B) }# u6 X- ?' \
一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生. I$ u2 @' S6 S2 b1 T
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
* f; m' K( V1 H% |8 I根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
- m9 G$ g( d. Y6 g地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
# a  w+ W% \% @% K+ A
5 ]8 W' x' H9 B二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的6 M2 J1 |6 a# Y4 X" C: D
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:! y9 |9 J5 [. x) p! t: ~5 [
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
- d- |9 u3 _2 `; h! n4 a/ \" u2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
. n9 s1 q3 T; @3 r! U1 b8 z% y
- z3 {+ \" j) _' A6 _$ X三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置& }( d- A0 ~5 v) O; h9 l
安装示意图_meitu_1.jpg % ?5 U9 M0 ]* o: z
品牌:南京艾伊科技9 U% f7 S5 D4 t
型号:AGD200       
: x0 o: P! S- I* M. }量程:0~10000ppm
( M+ o! v, L; N; b9 G# ^" E* g   响应时间:≤30秒
' k4 P! P5 ]3 e   零点漂移:不超过±5ppm# E/ \& X# _, {7 V2 R) y" m9 ?4 R; a
   环境温度:-10~+55℃5 [' L; i4 g9 m0 g
   环境湿度:≤90%RH
8 _6 l% e3 ?" G   检测气体:一氧化碳4 k$ Q( U8 x' h8 [/ T, W
   检测方式:扩散式
- \6 Q/ m- C9 C0 f7 w* p5 c   工作电压:DC24V   : a- s2 o1 j6 C7 ?7 X4 A9 J! D! K
   工作电流:<30mA(Max)  4 A6 d2 N/ u9 w) e, l) T' E6 ]
仪表尺寸:100×105×35 mm2 q5 l5 a; Y1 k9 F. z
co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg
4 a' n6 F7 V5 \3 V. T) x常见问题
+ w7 o/ u; j2 @4 K8 B2 a+ f2 E$ q1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
% [) `  ^. j/ B+ q' e* ~答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
% a8 [' U, j& |# O# {) ]2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?2 a$ i; V: a* O
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
2 @. ~& g& k- W4 v一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。2 N* b7 B1 y: B0 m/ x0 j
3、报警值如何设定?0 X6 o! a+ N1 J2 P: b: \, J
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。