马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
) l4 l' o) M4 q6 @! Z
. N0 u$ @, K7 a/ A" }5 j一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生& g6 e2 ?: I+ ]! L+ f
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。5 u4 ~6 k7 ^8 @6 P
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。9 w+ s6 e% L9 g8 y; V! f
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。4 \; D6 e/ L; c; u! v7 |
3 d5 f0 E8 E8 o+ C1 I
二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
# M" Z1 M. g' y" r目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:1 A# M( g4 b2 u" |8 R# S
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
/ v1 A, Y: m1 a/ J% M/ }2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。' d3 I7 M; d5 W
5 ~3 o3 W$ K5 S$ V+ v三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置0 D" Q" }- ^+ }. Y% g; x
$ j- Q4 O6 W4 [
品牌:南京艾伊科技
) _) Y+ X/ G' w- {/ ]型号:AGD200
! ~8 W: l8 Q# i+ |* Q* E量程:0~10000ppm
4 J3 n& V& q5 r- O. h. h 响应时间:≤30秒
3 } E* ^9 _, E9 k 零点漂移:不超过±5ppm$ [8 l4 W6 r7 x! c6 j
环境温度:-10~+55℃
7 U) j5 L( L! {: N" b6 l' f 环境湿度:≤90%RH
3 |+ D0 w7 t3 g5 ~/ V+ t# \ 检测气体:一氧化碳, x, M; b- a' L) T; c. `2 C1 w
检测方式:扩散式" h7 Z t/ r9 Y1 a# b/ _
工作电压:DC24V
% q9 \! s. z6 `0 [) q i) R- i 工作电流:<30mA(Max) ; c* Y# S. U- c! N7 q* R9 A8 E; {
仪表尺寸:100×105×35 mm' t* n* L7 F2 C8 j5 x- R2 t
+ [8 q% v. X6 t/ f: R
常见问题) K; i; p+ }: H7 V0 c
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?9 J6 ~* D+ N/ `6 A1 A
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
- T8 n: C& w& H* [2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?7 h9 G: @" O4 _' P& I8 J
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。) R( i D Y% n/ g5 a3 N6 m
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。/ x7 i5 K" i+ O' [; {2 @
3、报警值如何设定?
! i, E- ~: I& `+ w根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|