马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技) X, e/ b* g2 O# q2 w
型号:AGD200 & I: i0 }. k" I I# d' n* l
量程:0~10000ppm
' f) ~* l. @% e- _# G 响应时间:≤30秒' E7 g$ V, C8 i! n) k
零点漂移:不超过±5ppm
3 y: L" i5 j L4 H 环境温度:-10~+55℃
4 [' H& O: Z6 A$ U. J 环境湿度:≤90%RH8 {" N& O" E* ^, F+ S% |5 I$ C
检测气体:一氧化碳
) T! {( n: Y8 W 检测方式:扩散式
" W& W* B8 S6 d/ l- m 工作电压:DC24V : f" C2 ~+ v( y% u( Z
工作电流:<30mA(Max) . h8 |+ k# L. f* p9 j" D7 F" I
仪表尺寸:100×105×35 mm
1 B6 j7 {. v5 J- W+ `、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?- s7 q/ Y0 G4 F3 Y
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
, M S# J7 P6 d( {, v1 a2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?( F( G9 p( P( s" n$ f
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
4 ~- ?5 ~% E7 ~- a) J% N1 q- ~一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
8 x+ r* X2 H" K8 p$ n5 `3、报警值如何设定?
7 e- e2 C% B: q; g0 x根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|