服务热线:400 900 8000
  • 0

低温管线上的低温阀可以自己更换密封垫吗

牵手 发表于 2016-10-28 10:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1202 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我单位有一低温真空管线上的低温截止阀出现关不严的现象,怀疑密封面损坏,想自己进行更换,已于厂家联系,不会破坏真空度,但不知道怎样拆卸,求有经验的高人指点。谢谢
全部回复(4)
可以自己更换,拆卸前把管道内液体和压力排放掉,确定无压力后,打开阀门阀盖抽出阀芯,更换新的密封垫后清理干净复原即可,其实更换密封垫很简单就是拆卸前的工作要做好,做好安全防护措施最重要。
2016-10-29 15:29:05 来自手机
回复 0
低温截止阀.jpg
9 n" Y) L) ?$ M6 `3 n谢谢你的回复
低温截止阀.jpg
2016-10-31 11:06:02
回复 0
低温阀密封面已更换完毕,只要把真空管线上的亚兰拆下就能拿出阀杆了,非常简单,当初想复杂了
2016-11-15 16:17:13