空分循环增压机在与高低温膨胀机器的联锁设置中,循环增压机故障停车会联锁高低温膨胀机一起停车,这没有任何问题,只是在循环增压机发生喘振时,会联锁启动回流阀,此时,循环增压机开始回流,进入高低温膨胀机的气体减少,试问,该情况下,即循环增压机并没有故障停车,在发生喘振保护启动回流的情况下,是否要联锁高低温膨胀机停车?请教各位空分行业里都是怎么设置的 ?谢谢。
发表于 2011-4-21 15:07:32 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

这个是 厂家的 商业秘密,堵塞点都是计算出来的,我们是 串级控制回流阀,
发表于 2011-4-21 19:02:02 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

没看明白你的问题,什么是高低温膨胀机?
发表于 2011-4-21 22:56:32 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

只要是增压机控制转速的膨胀机系统都是这样设置的。当发生喘振时,循环阀开大降低速度,消除喘振。如果不能及时的调整负荷,就会产生反复的因循环阀的开关使膨胀机系统产生频繁的波动。(供参考)
发表于 2011-4-22 02:51:02 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

是应该要联锁高低温膨胀机停车的,气流严重不稳,对膨胀机危害也是极大的!
发表于 2011-4-22 06:45:32 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

由于没有将前端的循环压缩机喘振与后端的高低温膨胀机开停机设置系统联锁,导致高低温膨胀机发生飞车现象,转子与密封面发生严重磨损,损失惨重。所以该联锁是一定要设计和投用的。
发表于 2011-4-22 10:40:02 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

"循环增压机并没有故障停车,在发生喘振保护启动回流的情况下,是否要联锁高低温膨胀机停车?"--否
发表于 2011-4-22 14:34:32 | 显示全部楼层

RE:请教空分一专业问题

"循环增压机并没有故障停车,在发生喘振保护启动回流的情况下,是否要联锁高低温膨胀机停车?"--否hait3202843 发表于 2011-3-21 08:36 那么请问如何避免高低稳膨胀机飞车?