今天凌晨3.40左右空冷塔出口压力变送器信号波动,连锁引起冷却水泵停机。6 F8 N) ]! N+ c8 [+ Y
具体情况如下:) p# _0 x+ {( A
3:41 变送器波动,两台水泵停;
6 C" @( E) A# j1 i: B: L- w3:45 分子筛进口温度上升, 9℃上升至45℃;! \9 _4 q# u9 b
4:38 分子筛后CO2上升至 10PPM(量程高限);
2 T2 d/ j# C+ e) b4:40 发现故障,启动水泵;(由于声控报警没投,夜间操作工打盹,发现迟了)
8 r. I7 N1 @: [4 p, T& r 切换分子筛(发生故障时用的是2#分子筛,1:24开始使用,切换周期为4小时)
' S& \0 l3 ?% V$ f/ u, z# z3 L5:02 分子筛后CO2开始从 10PPM下降,15分钟后恢复到正常值。
" @* T0 K# a/ A
9 L4 b9 ~6 z" j+ A至今天早上7:30,工况未发现明显异常。
% V5 S' @$ |, R/ m$ N8 h S事故过程中分子筛后CO2含量基本有半个小时的时间是爆表的,这对后续工艺是否会照成影响? |
|