今天凌晨3.40左右空冷塔出口压力变送器信号波动,连锁引起冷却水泵停机。% v& W' r5 ]+ \* h& L2 ]( V4 S
具体情况如下:
+ v6 \: y0 f3 k% U( r R3:41 变送器波动,两台水泵停;
' j9 z( @: p Q3 b4 z. I+ i3:45 分子筛进口温度上升, 9℃上升至45℃;+ r) b, i% E& j0 x. `
4:38 分子筛后CO2上升至 10PPM(量程高限);
6 C3 K' ]( F. N& h( E1 Y4:40 发现故障,启动水泵;(由于声控报警没投,夜间操作工打盹,发现迟了)0 E$ v, n- u. ^3 Z' Y! |; T2 Q
切换分子筛(发生故障时用的是2#分子筛,1:24开始使用,切换周期为4小时)
9 T& g4 ?' Z5 [2 a# w5:02 分子筛后CO2开始从 10PPM下降,15分钟后恢复到正常值。( h5 d+ Q% ?6 ]* U7 L
) H0 d+ o$ \7 |5 \; ^- B+ p& T/ f0 f
至今天早上7:30,工况未发现明显异常。
8 g4 n( c9 O( i% Z, d" E事故过程中分子筛后CO2含量基本有半个小时的时间是爆表的,这对后续工艺是否会照成影响? |
|